77问答网
所有问题
当前搜索:
传动管控制的雨淋系统
下列关于
雨淋系统
工作原理说法正确有( )。
答:
【答案】:A、B
雨淋系统
处于准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持水源侧管道内充水压力。当保护区域内发生火情时,火灾自动报警系统联动开启电磁阀泄压或
传动管
上洒水喷头动作泄压,使
控制
腔内压力迅速降低,供水侧与控制腔内压力形成压差,阀瓣组件瞬间开启,供水侧水流入系统侧...
下列关于水喷雾灭火
系统
的操作与
控制的
描述中,正确的是( )。
答:
(1)
传动管
宜采用钢管,长度不宜大于300m,公称直径宜为15mm~25mm,传动管上闭式喷头之间的距离不宜大于2.5m;故B错误。(2)电气火灾不应采用液动传动管,故C错误。(3)选项D,用于保护液化烃储罐的
系统
,在启动着火罐雨淋报警阀的同时,应能启动需要冷却的相邻储罐
的雨淋
报警阀。故D错误。
消防喷淋安装规范100管可按装多少喷头
答:
经过查表8.0.9得,消防喷淋安装规范100管可以安装64个喷头。自动喷水灭火
系统
由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、
控制
阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。
雨淋
阀工作原理
答:
雨淋报警阀的工作原理和功能是可以根据火情
控制
楼房消防管道中的消防储水单向朝着喷水灭火喷头流动,是一种及时高效的消防阀门。一般
的雨淋
报警阀都设计有水力警铃、球阀、针阀和压力开关这些阀门部件。雨淋阀可以瞬间开启,使水进入阀室进入自动阀的配水网络。雨淋阀阀室分为上室、下室和控制室。控制室与...
消防中截止阀型
雨淋
报警阀的设计原理你知道吗?
答:
阀瓣使下腔的压力水不能进入上腔。消防时,由于
控制
腔泄压,使驱动杆作用在阀瓣锁定杆上的力矩低于供水压力作用在阀瓣上的力矩,于是阀瓣开启,供水进入配水管道。雨淋阀多用于自动喷水灭火系统。具体用于闭式系统中的预作用自动喷水灭火系统、自动喷水-泡沫联用系统,以及开式系统中
的雨淋系统
和水幕系统...
雨淋
报警阀L G有什么区别?
答:
你说的应该是液动和气动的区别吧!在雨林报警
系统
中通常是采用火灾自动探测器。进行探测信号,确认火灾,然后启动
雨淋
报警阀开始工作的。但是也有例外,也就是采用
传动管
传动的。在传动管传动的这些雨林废系统中有两种,一种是液动,一种是气动。
隔膜式
雨淋
报警阀的结构及用途
答:
此时,压力表1显示进口压力,压力表2的读数为零,主阀保持关闭状态。一旦发生火灾,主阀可以通过三种控制方式启动并开启,以便进行灭火。主阀开启后,压力会传递至压力开关和水力警铃,水力警铃随即发出警报声;同时,压力开关会触发中心
控制系统的
信号输出或启动消防泵。隔膜
雨淋
阀还具备防复位结构。当主阀...
什么是水喷雾灭火
系统
?
答:
图5-13 水喷雾灭火
系统
示意图1—
雨淋
阀;2—水流指示器;3—压力开关;4—水泵接合器;5—水雾喷头;6—电磁阀;7—电气自控箱;8—系统试水;9—手动快开阀门;10—水力警铃;11—火灾报警
控制
屏;12—闸阀;13—消防水泵;14—按钮;15—压力表;16—安全阀;17—
传动管
注水阀;18—单向阀;...
自动喷水灭火
系统
和水喷雾灭火系统的区别
答:
自动喷水灭火
系统
和水喷雾灭火系统的区别为:1、自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置组件,以及管道、供水设施组成,水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、
雨淋
阀组、过滤器和水雾喷头组成的;2、自动喷水灭火系统在火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温...
泡沫—水喷淋
系统
与泡沫喷雾系统设计有哪些要求?
答:
(3)泡沫—水喷淋系统泡沫混合液与水的连续供给时间应符合下列规定:1)泡沫混合液连续供给时间不应小于10min。2)泡沫混合液与水的连续供给时间之和不应小于60min。(4)泡沫—水
雨淋系统
与泡沫—水预作用
系统的控制
,应符合下列规定:1)系统应同时具备自动、手动和应急机械手动启动功能。2)机械手动...