三菱d700变频器参数表
变频器D700
出现E.0V3怎么办?
答:
安照说明书提供的办法检查.
QJ71C24N和32台FR-
D700
通过RS485无顺序协议通讯的案例求高手帮忙_百 ...
答:
QJ71C24N和FR-A720通过RS485无顺序协议通讯的案例硬件接线:
三菱变频器
协议(计算机链接通讯)通讯规格:变频器侧
参数
设置:三菱变频器RS-485通讯协议数据格式简单说明:格式A:实现变频器运行频率、运行参数的写入和复位变频器。格式A’:用于运行指令的写入。格式B:用于监视变频器...
三菱d700变频器
怎样改变频率,用4——20mA控制,pr.79为3,上限频率为120...
答:
变频器
频率方式改为模拟量输入控制就行了
三菱
通用
变频器
FR-
D700
Pr161和160的作用是什么?
答:
你这个说明书前一页和这些都说明了,仔细看一下!!!160是改变PU控制设置
参数
,161是防止面板错误设置的!
三菱d700变频器
显示etht怎么处理
答:
显示 E.THT 名称:
变频器
过负荷断路(电子过流保护) (注1)内容:如果电流超过额定电流的150%,而未发生电流断路(200%以下)时,为保护输出晶体管,用反时限特性,使电子过流保护动作,停止变频器输出。检查:电机是否处于过负荷。处理:减轻负荷。(注1)如果变频器复位,电子过流保护的内部热积算数据将...
三菱d700变频器
ev03故障怎么排除?
答:
则可能为电位器不良,应检查阻值是否正常。 过流保护(oc) (1)当
变频器
键盘上显示fooc时oc闪烁,此时 (1)首先检查控制方式是否正确;(2)检查给定信号选择和模拟输入方式
参数
设置是否有效;(3)主控板拨码开关设置是否正确;(4)以上均正确,则可能为电位器不良,应检查阻值是否正常。
三菱
FR-
D700变频器
故障报警接哪 个端子?
答:
之前那位的回答没有问题,按照他说的方法去接ABC三个端子的线。然后再设置
参数
就好了。说明书里的相关内容已经截图贴在上面了,请参考一下。同时推荐你上
三菱
电机的官方网站上去下载一本使用手册,遇到各种各样的问题都可以在上面找到解答。
...怎样操作
变频器
来提速!变频器是
三菱d700
系列,fr-d740...
答:
适当提高点
变频器
的频率也可以,只要注意观察电机的情况,最大频率和频率上限设成55HZ先试一下。
三菱d700变频器
与E520变频器接线有什么不同 E520中的MRS线在D700中怎样...
答:
如果,你的STF ,STR,RL,RM,RH端子有空的,可以将这个端子设定为MRS
参数
Pr178 (STF),Pr179 (STR),Pr180 (RL),Pr181 (RM),Pr182 (RH)中的一个设为24 说明书104页
三菱d700变频器
断电
参数
保存是怎么回事?是有一个参数设置么?
答:
请在补充说明,“断电
参数
保存”具体指什么?一般参数只要设定好都是被保存的,除非你的参数没被设定,建议检查79号参数设到(更改参数)在进行参数设定,就会被保存了。