三菱D700变频器
模拟量信号输入
答:
兄弟!你先看看人家
变频器
输出频率是不是0到26赫兹?我们工业上用的都是0-26赫兹输出。问明白了这个,你就了然了。然后你采集这个输出频率进行相应的应用。
三菱d700变频器
怎样设置电机的快慢速度
答:
你说的是多段速吗?如果是设置
参数
p4,p5,p6就可以了
怎样进入FR-
D700变频器
的PID设置,我只能进入P126,过后就是P160,PID...
答:
恢复到出厂值后就默认隐藏了部分
参数
,需要将这部分参数显示出来才可以。
三菱
的部分
变频器
好像是修改PR.30参数,改为1就可以。
三菱变频器D700
报警显示代码
答:
该代码表示电机过载报警。如果电流超过额定电流的150%,而未发生电流断路(200%以下)时,为保护输出晶体管,用反时限特性,使电子过流保护动作,停止
变频器
输出。解决办法::减轻负荷,暂停使用。工作原理:利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置 ...
三菱d700变频器
怎样设置电机的快慢速度?
答:
这个主要看要怎么控制了。在出厂默认的参数情况下,按下RUN运行按钮,然后调节变频器上的旋钮,看到显示的频率在变化,电机的转速就变化了。这个是最简单的调节方法。但是如果
变频器参数
修改了,或者用的别的控制,比如模拟量控制,通信控制等,就的根据使用手册,修改参数了。望采纳。。。
三菱D700变频器
上电出现E.SAF报警如何解决,s1-sc.s2-sc连接正常的。求...
答:
FR-
D700系列三菱变频器
,如何设置密码保护功能?FR-D700系列三菱变频器可以通过密码保护选择
参数
Pr.296来选择密码注册时的参数读取/写入水平;通过密码注册/解除参数Pr.297来设定4位数密码。FR-D700系列三菱变频器,报警SA是什么原因?SA是安全停止中报警,在安全停止功能动作时(输出切断中)显示。在未使用...
为什么我的
变频器D700
只能设置十几个
参数
,频率跳变,点动的参数都...
答:
有可能被锁定了,先解锁 再恢复出厂设置,一般
变频器
的
参数
都分几层,有些用户是不可调的,国产的就简单了,一般只有一层参数。
三菱d700变频器
现在最高频率是60hz,上线频率是120hz,但无法改变频率,pr...
答:
把pr79改为1再试试。4-20mA应该是端子4-5和。
三菱D700变频器
控制一台鼓风机,我将基准频率50hz调整为40hz会有什么影 ...
答:
将
三菱D700变频器
的基准频率从50Hz调整为40Hz,可能会对控制鼓风机带来以下影响:1. 降低风机运行速度:基准频率是风机运行的最高频率,调低基准频率后,风机的最高速度也会相应地降低。这意味着你调低基准频率后,鼓风机将以更慢的速度运行。2. 电机电流增大:当基准频率调低后,为了保持相同的风量和...
三菱D700变频器
显示e.lf
答:
显示 E.THT 名称:
变频器
过负荷断路(电子过流保护) (注1)内容:如果电流超过额定电流的150%,而未发生电流断路(200%以下)时,为保护输出晶体管,用反时限特性,使电子过流保护动作,停止变频器输出。检查:电机是否处于过负荷。处理:减轻负荷。(注1)如果变频器复位,电子过流保护的内部热积算数据将...