77问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线电能表进出线接反
如何判定偷电
答:
②不经接入的
三相四线电能表
的检测。无压则为电压回路开路,电压偏低则可能是电压回路接触不良或者某相电压回路开路,同时中线断(这时一个元件电压为零,另两个元件的电压为线电压)。③采用接线时三相两元件电能表电压回路的检测。正常时三个线电压约为,若三个线电压相差较大,且有某相线电压为零或明显小于,则有...
单相电表的接法
三相四线电表的接
法
答:
一、单相
电表的接
法 1、直接接入法 如果负载的功率在
电度表
允许的范围内,即流过电度表电流线圈的电流不至于导致线圈烧毁,那么就可以采用直接接入法。直接接入法:单相电度表共有四个接线端子,从左至右按1、2、3、4编号,接线一般有两种一般是1、3
接进
线,2、
4接出线
;另一种是按1、2接进线,...
A,B相错接后,
三相
电压表读数会不会改变
答:
当三相四线表相序接错时,把电能表
出线
下侧的总开关拉开时,会观察到电能表有轻微的转动,这就是电能表潜动。原因解释 :这是一种因相序
接反
而导致
三相四线电能表
潜动的错接线情况。因为在三相电能表中,存在各相元件之间的漏磁通相互作用产生的附加力矩,还存在着一组电磁元件的工作磁通在转盘中产生的...
电流互感器和
电能表
怎么选择?怎么接线
答:
电流互感器根据主电流的大小选择,原则是接近且取大 安装时注意方向,不要
接反
。电压表只能测量两根线的电压,要测量三相电压,必须配合转换开关进行切换,转换开关的型号时lw5d-16 yh3/3在门上安装。
电能表
选用
三相四线
制有功电能表,互感式,接线时,把电流互感器,电流表,电能表的电流线圈串联,因...
电能
计量装置设计与现场检查 课程设计
答:
b)盘、柜内的电缆芯线,应按垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉
连接
。备用芯长度应留有适当余量。c)
三相
电能表应按正相序接线。d)用螺丝连接时,弯线方向应与螺钉旋入的方向一致,并应加垫圈。e)盘、柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。f)经电流互感器接入的低压三线
四线电能表
,其电压引入线应...
电流互感器在
电表
中的
连接
方法[要求带图说明]
答:
10个线在电表10个接头上的
连接
方法为:1、外观法:面对电表下部接线端子排,1---9端中有6个接线孔在一条直线上,则这6个接线端分别为A、B、C相电流互感器引出
进电表
电流线圈的;1---9端中有3个接线孔在一条直线上,则这3个接线端分别为A、B、C相母线(火线)引来进电表电压线圈的。其中1-...
三相四线
风机怎么接?
答:
三相四线电表
11接线口怎么接 11介面与10介面是一起的吧 一般是不要接线的 在端子不够用时才会用到这个备用端子
三相四线电能表
怎么接线? 三相四线电能表总计11个接线柱
三相进
线A、B、C分别接电能表的1、4、7,
出线
分别由3、6、9引出,1、4、7与2、5、8之间连线的压片不动,零线接...
单相电表的接法
三相四线电表的接
法
答:
一、单相
电表的接
1、4、7端为A、B、C相线的接入端,3、6、9为A、B、C相线的接出端,依次类推。注意事项:1、不允许将电能表安装在负载小于10%额定负载的电路中;2、不允许电能表经常在超过额定负载值120%的电路中使用;3、
三相四线电能表
不能和三相三线电能表混用;4、在使用电流互感器时注意其CT比值。
三相四线
低压智能表带互感器换了采集器仍失败为什么?
答:
1、一只
三相四线电能表
就相当于三个单相电能表。2、如果一个电流互感器
接反
,就相当于这相的电能表会“反转”,对于上面的单相机械式电能表,表盘示数就“倒走”回去了。3、现在的电子式电能表与之原理一样,当其中一相电流互感器极性接反时,就会出现正确接线的二只电能表正转,一个错误接线的电能...
棣栭〉
<涓婁竴椤
11
12
13
14
16
17
18
19
20
涓嬩竴椤
灏鹃〉
15
其他人还搜