电流互感器需要接地线么
答:
电流互感器需要接地线。电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二、次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。首先,对于电流互感器的使用注意,都是强调它的 S2 需要接地。其次,对于此时的三个电流互感器,它是接在
三相四线电能表
...
三相四线电能表
可以倒放吗
答:
三相四线电能表
不可以倒放。在对居民用电能表来说,安装地点应符合7点要求:1. 电度表(电能表)应安装在明亮、干燥和易于抄表的地方。电能表环境温度一般应在0~40摄氏度之间(以15~20摄氏度较好),与加热系统的距离应不小于0.5米。温度过高或过低或变化剧烈时,将会影响计量的准确度。2. 电能表...
户内
三相四线
怎么再接
电能表
?
答:
最好将闸刀上面的电停了,并接3X25+1X10的电缆或铜塑线到对方的电表,
电表出线接
100A开关。这样可以避免偷电的问题。直读式电表接线是1,3,5并接刀闸上端的
三相进线
,2,4,6
接三相
到100A开关的出线,7,8接零线。
有没有
电表
安装标准?
答:
6.在装表接线时必须遵循以下原则:a、单相电能表必须将相线接入电流线圈;b、
三相四线电能表
必须正相序接线,有可靠接零线;c、电能表的零线必须与电源零线直接联通,进出有序,不允许相互串联,不允许采用接地、接金属外壳等方法代替。7.二级漏保器
进出线
线径应满足表箱内所有客户的用电负荷容量,并...
三相四线
有无功
电能表
3.6.9接电源相线,258接互感器s2通电后马上关电会...
答:
如果
三相
互感器的S2相互之间没有短接也没有接地,就不会烧表。如果S2短接接地则电流线圈会流过接近短路电流的很大电流,断路器会跳闸。但电流线圈较粗瞬间通过大电流也可能不至于烧坏,可以打开检查一下电流线圈状态。
电表
安装规定
答:
一、
电表
安装收费规定:发改办能源〔2010〕2520号《农村电网改造升级项目管理办法》第二十五条规定:表箱和
电能表
改造投资纳入投资计划,表后线及设施由农户提供合格产品或出资改造。项目法人以及其他任何单位和组织不得违反规定向农户收费,严禁强制农户出资。二、电表安装前应该申请办理:前往当地供电营业厅...
三相四线电表进线接
在互感器后端有什么影响
答:
三相四线
制
电表
有直接接入和经过互感器接入两种方法。直接接入是直接把三相四线电源直接接入电表输入端,经过互感器接入是电压端子直接接入三相电源,电流端子接电流互感器的非接地端。
进线接
在互感器前端和后端只要中间没有开关是一样的,即使中间有开关,在停止使用时由于表内损耗很小,可以忽略不计,也...
正泰dts634型
三相四线
电子式有功
电能表
线怎么接求图
答:
1,4,7,接三根火线的进线。3,6,9,接三根火线的
出线
。10接零线。
三相四线
电子式有功电能表的电压采样单元和电流采样单元的信号输出端
连接电能表
计量单元的信号输入端。所述电能表计量单元的脉冲信号输出端连接LED、电能表计量单元的计度器驱动输出端连接计度器、电能表计量单元的计量信号输出端经过...
三相电表
一度等于二相电表几度。二相电是从三相电表上接的分表?
答:
三相表
装了互感器算法就和单相不同了,三相表有倍率了知,比如:100/5,那么三相表出现的6度就要乘以20倍就是120度。不装互感器就是6度电。单相电表计量三相电的电量,电量读取方式是直进式的
连接电表的
方式,读取电表上的数字乘以3,若通过互感器连接的电表要读取电表数字乘以互感器电流倍数再乘以3...
12个接线端子
三相四线电能表
答:
12个端子的是接电流互感器的。1,3接第一相电源的互感器K1,K2。
4
,6接第二相电源的互感器K1,K2。7,9接第
三相
电源的互感器K1,K2。2,5,8分别接对应的三相电源。10和11是短接的,接零线和地线。三个互感器的K2
连接
后接地(11)。
电能表
是用来测量电能的仪表,又称