xmtd数显温控仪怎么接线
姚
仪xmtd
908
温控仪怎么
与固态继电器
接线
?
答:
如果是温度低启动加热器就是
温控器
的 总 和 低,接继电器的a1 a2,加热器的火线供电接l1 三个加热器一起接到t1
CJX2-5011交流接触器(380v)接
XMTD
-2001
温控仪
(380v),
怎样
做?
答:
1、 从380V的三相电中 取2相 2、2根线接到
温控仪
的电源端子上 (中、相 2个端子)3、从2个端子上并出2根线 一根接接触器的线圈的一端(A2),一根接温控仪的 (总)4、一根线从温控仪的 (高) 上面引到接触器的(A1) 就可以了 然后设定你想要的温度 ...
xmtd
-2002的数字
温控器怎样接线
答:
如果只是用来测量温度,那不需要其他材料了,不过按你说的。你
温控
表和测温探头不配套啊,
XMTD
-2002,是72*72,
数显
,拨码设定的,你可以仔细看看这个温控表的说明书,2002,最后的2字,表示必须选用热电阻,常用的热电阻是PT100,热电阻是三条线的,你看看你的热电偶是几条线的,温控表的接法很简单...
一个cjx-2接触器 一个
XMTD
-2001
温控仪
一个l两匹的空开 一个E型热电...
答:
空开接入220v的电压,出线接
温控仪
的输入,接触器的线圈接温控仪的事件输出,温控仪上有两个触点专门接热电偶的。
请问,
XMTD
-2201
温控仪
通过热电偶控制保温灯温度在一定范围内的
接线
应...
答:
输入电偶信号,在表里设置:>多少度 ,输出信号关闭保温灯。<多少度 输出信号打开保温灯 ALM1 ALM2
XMTD
2001
温控仪
与交流接触器
接线
图
答:
输出点有一开关符合,一端接电源L进,出线端接到接触器线圈的一端。
温控
这输出端和接触器触点一样的,看要接常开还是常闭。温控输入端接温度传感器,但要看温控输入信号是什么类型的
带上下限的
温控仪XMTD
2202
怎么接线
才能实现在一定的温度之间工作。_百 ...
答:
这个其实在说明书上都有的,我这个是经过我改过了的,看起来比较清楚
XMTD
2201
温控仪
与交流接触器
接线
图
答:
没图 相:接火线 中:零线 总:接相 低:接A2(到达设定温度停止加热),接触器的A2 或高:接A2(到达设定温度开始加热),接触器的A2 接触器A1接另一相线(380V线圈)或零线(220V线圈)自己用万用表量一下就知道了,再说不是都有
接线
图吗 传感器的接法就不用讲了吧 ...
XMTD
2201
温控仪
与交流接触器
接线
图
答:
没图 相:接火线 中:零线 总:接相 低:接A2(到达设定温度停止加热),接触器的A2 或高:接A2(到达设定温度开始加热),接触器的A2 接触器A1接另一相线(380V线圈)或零线(220V线圈)自己用万用表量一下就知道了,再说不是都有
接线
图吗 传感器的接法就不用讲了吧 ...
XMTD
3002
数显仪
与CJT1-10交流接触器
接线
答:
一、产品说明及用途:
XMTD
-3001-3002系列
数显仪
表和普通TE系列模拟仪表相比,具有精度高、抗震性强、可靠性好、安装方便、读数清晰、无视差、可远距离观察等独特优点。在调节形式上有二位式、三位式、时间比例式、可控硅连续调节式、P I D式等多种,并可根据需要增强超限报警功能,是XC系列仪表的更新...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
220v温控器接线图
宇电温控器接线
xmtd2201数显温控仪说明书
温控器xmtd接线图纸