变频器出现a2010是什么意思
答:
ABB
变频器A2010报警是因为变频器运行中经常跳停,过温报警。分析处理:由于这台变频器前期运行正常,过温报警跳停一般只有变频器长期满负苛运行,不能充分散热引起,检查电机负载情况正常,但拆下变频器检查时发现其散热片上的积尘很厚,严重妨碍了变频器的散热性能。
ABB
变频器的运行指令灯亮,为什么没有输出信号?
答:
变频器工作需要满足3个条件:运行信号,速度,方向,缺一不可。其控制方式分模拟量控制和数字量控制,下图中列出了两种控制方式的定义。检查你所使用的变频器采用哪种控制方式。如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。此图为
ABB
变频器...
ABB
变频器型号ACS510开关控制应接哪两个端子,
答:
1、如图所示的拨码开关为:AI1端子接受的信号为电压,AI2端子接受的信号为电流(可根据自己的要求来设置)。2、依次按动下列开关:
abb
变频器ACS800报 8110 故障怎样处理
答:
ABB
ACS800报8110号故障时,说明模拟控制信号低于最小允许值。可能造成的原因是模拟量给定信号设定错误,或者没有模拟量信号,或者控制电缆短路 断路造成模拟控制信号的丢失。所谓的模拟控制信号,就是给变频器一个0-10V,或者0-20MA的电信号来控制变频器的转速。具体参数请参照你的变频器设置。总而言之...
ABB
变频器报7121故障
答:
原因:1、传感器插脚松脱或接触不良。解决方法:调整插脚位置维修传感器。2、传感器损坏,阻值不对。解决方法:更换传感器。3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。解决方法:更换控制电路板 。
ABB
的RVC电容控制器怎么调呀,
答:
ABB
的RVC电容控制器调试方法步骤如下:1、首先,给功率因数控制器通电,如下图所示,然后进入下一步。注意:将电流互感器连接到功率因数控制器后,不要忘记拆除变压器的短接线。 自动模式已激活,液晶显示屏显示功率因数。2、其次,按两次MODE按钮以激活自动设置模式。 AU显示在液晶显示屏上,如下图所示...
ABB
变频器ACS510段子启动怎么接线?
答:
1、默认的启动方式为GND何COM短接,看图已经接好了,然后24V何DI1接通为启动,断开时停止。2、在变频器下面有24、25、26就是这三个,里面有常开常闭,然后把参数改一下就行,里面有三组可以用的。3、参数设定好后,外控,短接正转指令。5V旋扭模拟给定频率,搞定。对于启动,短接正转指令就行了,...
ABB
变频器 A5011是什么故障
答:
ABB
变频器A5011故障是传动被另一个信号源控制,一般造成这种情况的原因是在就地或变频器本体或中控(dcs)已经启动过了,但另外一个位置又启动了一次造成的启动命令冲突,不属于硬件故障。处理方法:到变频器本体上,切换至手动状态,按stop键,再重新启动一次就可以了。
abb
ACS800变频器显示2330解决办法
答:
CURUNBAL(2330)逆变单元中过高的输出电流不平衡。故障原因:可能是由于外部故障(接地故障、电机故障、电缆故障等)或内部故障(损坏的逆变器元件)引起。处理方法:测量电机或电机电缆的绝缘电阻,检查有无接地故障。
abb
510变频器报a2004是什么故障
答:
是温度故障,故障原因 1、故障原因为电源插头没插好。解决方法:检查并插好电源插头。2、传感器损坏,阻值不对。解决方法:更换传感器。3、保险丝烧毁。解决方法:维修更换保险丝。