77问答网
所有问题
当前搜索:
abb变频器开关频率
谁知道
ABB
的ACS800-87LC
变频器
原理?
答:
n=60f/p,其中n为同步速度、f为电源
频率
、p为电机极数,改变频率和电压是最优的电机控制方法。仅改变频率,电机将被烧坏。特别是当频率降低时,该问题更突出。为防止电机烧毁,
变频器
在改变频率的同时必须要同时改变电压,例如:为使电机转速减半,变频器的输出频率必须从60Hz改变到30Hz,变频器的输出电压就必须从200V...
电机50HZ使用
变频器
控制,变频器最高设定
频率
是多少
答:
变频器
最高设定
频率
只能设定到50HZ左右, 不能高出太多。变频器的额定输出频率一般为0-400HZ,50HZ的电机一般调到50HZ就行,如果调的太高的话,转矩就会减小,电机也容易发热,太热的话什么东西都受不了,不过具体情况具体对待,怎么调还得看你的应用场合。
ABB变频器
acs800如何用利用面板调速。
答:
当然不会停了,随着给定变化才叫调速呀。方法如下:1.按ACT键。2.按REF键。3.按双箭头(一次10转)或单箭头(一次0.1转)设置给定值(转速,
频率
,或转矩),随着给定值的增减,电机转速会发生改变。4.按enter键,保存设定值。5下次启动时会直接到上次保存的速度值。
ABB ACS
510-01型
变频器
怎么定频运行
答:
参数9902,设置成1, 选择标准宏 参数1201,设置成12,Di1、DI2、DI3组合控制 参数1205,设置成30,设置恒速4为30Hz 当
变频器
10脚(24V)与13脚(DI1)和14脚(DI2)断开,且与15脚(DI3)接通时,变频器以30Hz的恒
频率
输出
abb变频器
启动后
频率
是慢慢加上去的怎么知道慢慢减下来
答:
参数22.01 ACC/DEC SEL 设为ACC/DEC 1 也就是设为1。然后参数22.02 和 22.03 就是对应的加速和减速的时间。(22.02对应加速时间,也就是从启动运行加速到你设定
频率
的时间,03对应减速时间,也就是从你发出停止信号到
变频器
输出0Hz,然后停车的时间。)希望可以帮到你,以上参数是
ABB ACS
800...
ABB变频器
怎么修改
频率
赫兹数和出力比?请教详细的步骤
答:
其他回答 你说的变频器具体是什么型号。这样问太笼统了,无法回答。 brankamp | 发布于2012-11-21 举报| 评论 1 0 需要型号。 lqdz68 | 发布于2012-11-26 举报| 评论 1 0 为您推荐: 变频器控制柜 变频器工作原理 康沃变频器接线图
abb变频器
多少钱 变频器的
频率
是什么 变频器故障处理 ...
请问
ABB变频器
现在是REM远程模式下,我想把
频率
调快到50Hz.是在给定模式...
答:
先按ACT,切到实际值模式 按Local,切到本地 再按REF 按上下箭头 按enter确认。远程控制模式只能通过I/O或现场总线给定,只有本地模式可以通过控制盘给定。
ABB变频器
设定的
频率
有1HZ浮动怎么回事
答:
分析系统不稳的原因:1。动筛排矸系统机械负荷不稳,按机械故障排除。2。电器原因:1)给定电位器精度差,电位器用旧了误差变大,模拟给 定量变化,则
变频器
HZ变化。 换5K多圈高质量新电位器。2)变频器未调到最优,建议重新自整定及检查相关参数。
求
ABB变频器
参数设置
答:
1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使
变频器
为本地控制模式 3. 按PAR进入控制盘的参数设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入 99.04 电机传动模式 (DTC)DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式)SCALA 变频器的设定值为
频率
选择好模式后按ENTER...
配电柜里
ABBACS
510
变频
把
频率
上限和下限调成50HZ,把转换打到手动位置时...
答:
首先上限下限是
变频器
输出的上下限,下限是50,无论你怎么给定它最低是50。手动时不启动是因为你的给定没给到,DI点接线告诉我,还有有几路模拟给定