LGJ70安全载流量
70
平方的钢芯
铝绞线
10KV线路下额定电流是多少!
答:
10KV线路用钢芯铝绞线为户外空中架设,LGJ-70/10或LGJ-70/40的允许电流为
275A
.参见《10KV及以下配电线路工程图集》(中国电力出版社出版)
10KV
LGJ
-
70
线 输电线路承受的负荷
答:
基本上可以这样计算,除此之外还要乘以一个功率因数COSφ。而且263.1A应该是该导线在气温25度的时候的
载流量
,在其他气温下的载流量要乘以一个K0值,气温越高,载流量越低。K0-5=1.29,K00=1.24,K05=1.20,K010=1.15,K015=1.11,K020=1.05,K025=1.00,K030=0.94,K035=0.88,...
LGJ
-
70
/8绝缘导线最大
载流量
是多少?
答:
LGJ-70/8钢芯铝绞线不是标准型号,
最大载流量194A(70℃时)
。
导线的最大供电能力怎样计算?
答:
1、查表,
LGJ-70/40型钢芯铝绞线在70℃时长期允许载流量是:307A
;2、查表,LGJ-70/40型钢芯铝绞线的直流电阻不大0.4141Ω/km;3、计算3km线路,当通过307A电流时引起的电压降:U=L*ρ*I=3*0.4141*307=381.4V,可见,当A点电压为10KV时,由于线路有381.4V的压降,B点电压为10-0.3...
在电压为10kv,90平方钢芯铝铰线
安全载流量
多少?如何计算?
答:
这个从电工手册上直接可以查到,按照导线标准规格没有90平方钢芯铝铰线,应该是95的吧!
95平方钢芯铝铰线LGJ-95的安全载流量335A
,如果是70平方钢芯铝铰线LGJ-70,安全载流量275A。
35kv架空线路(线路主要是
LGJ
-
70
的线)带8000kva的容量,请问线路过负荷电 ...
答:
电力系统输电线路装设保护,常用过电流保护、速断等保护,不装设过负荷保护,过负荷保护常用于用户设备。自供区线路有装设过负荷保护的,线路过负荷电流按照线路最大工作电流(最大负荷电流)1.5倍计算,时限4s,躲过电动机启动电流。
LGJ
-95的导线最多能承受的电流是多大?计算公式是怎么算的
答:
LGJ
-95是截面为95平方毫米的钢芯
铝绞线
。其正常温度下(气温25℃、导线度
70
℃)
载流量
为335A,在35KV的供电线路中,其最大的负荷功率为:S=1.732*335A*35000V=20.31MVA。当然,这是计算得出的,实际使用当中,它能带的负荷肯定比这要小得多,因为需要考虑的因数很多,比如:线路输送距离,电压降,等等...
500KVA变压器距离配电房接近200米,需要配多大的铝芯线
答:
500KVA变压器的二次电流=724.64A。直接敷设在地中150平方四芯铝芯低压绝缘电缆的
安全载流量
是260A,所以已应采用150平方四根或300平方两根。如果是架空线路,可以选用
LGJ
或LGJF300/
70
钢芯
铝绞线
。 断路器应选用DW16-1000/3万能断路器。普通的铝芯线抗拉强度太低,很危险。临时用电可以用120平方 ...
变压器电缆线选择
答:
计算正确,但工地变压器一般都是同配电箱做成一体的,里面用铜排连接,不可能用电线连接。如果用电线连接,用单根的话,确实需要800mm2,成本太高、也不好接。
钢芯
铝绞线
型号及规格表
答:
例如,“
LGJ
-185/30”表示该导线由截面积为185平方毫米的铝线和截面积为30平方毫米的钢线绞合而成。规格的不同会直接影响导线的
载流量
、机械强度以及适用的电压等级和传输距离。在实际应用中,选择合适的钢芯
铝绞线
规格需要考虑多种因素,包括传输容量、电压等级、气候条件(如风、冰、温度等)...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
70平方铜电缆安全载流量
安全载流量对照表
10kv70导线载流量
10kv3x70电缆载流量
lgj一70的载流量
70钢芯铝绞线载流量
70平方载流量