80安变压器带60千瓦电机280米铝线需用多大平方
答:
60kw电机120A电流 首选95平铝线电压跌落⊿u=0.025*120*280/95=8.8v 不十分满负荷负荷可选
70
平铝线,电压跌落⊿u=0.025*120*280/70=12v 强调损耗小时还可选120平铝线⊿u=0.025*120*280/120=7v
YJV22-20kv-3*240的电缆可以承受多大的电流?
答:
导线的
载流量
与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二,25.35,四、三界,.
70
...
615安的电流要用多少平方的电线?
答:
615安培的电流 如果是近距离(几十米以内),铜电缆150平方毫米,铝电缆240平方毫米。如果是远距离(几百米),铜电线240平方毫米,铝电缆360平方毫米。如果介于远距离与近距离之间,铜电缆180平方毫米,铝电缆300平方毫米
10KV电力变压器2台,每台变压器容量为1250KVA,电流为150A,线路距离变压 ...
答:
10KV,容量为1250KVA,高压额定电流为72.1A,两台额定电流为144.2A。按额定电流选择
70
平方电缆可以达到要求。但供电部门一般会提供240平方的电缆。
75平米的电缆外径是多少(国标)
答:
生活中并没有75平方的电缆,只有
70
平方的电缆,所谓75平方电缆的是指外径在5mm左右的70平方电缆。70平方1芯铜的电缆外径(直径)是14.8mm。70平方2芯铜的电缆外径(直径)是22.48mm。70平方3芯铜的电缆外径(直径)是26.24mm。70平方4芯铜的电缆外径(直径)是30.7mm。70平方5芯铜的电缆外径(...
选择电力线路导线截面应满足哪六个条件?
答:
自供电的变电站二次侧出口至线路末端变压器或末端受电变电站一次测入口的允许电压降为供电变电站二次侧额定电压的5%;2)1kV以下配电线路,自配电变压器二次侧出口至线路末端(不包括接户线)的允许电压为额定电压的4%;3)校验导线
载流量
时,裸导线与聚乙烯、聚氯乙烯绝缘导线的允许温度采用+
70
℃,...
求论文一篇 《供配电技术在工农业生产和日常生活中的应用 节约用电...
答:
导线名称 型号
载流量
(A) 最大允许应力 110KV母线
LGJ
-25/4 252 10KV母线 LGY-100×8单条平放矩形铝母线 1454 69000000Pa 10KV电缆 3XZLQ-185普通粘性绝缘三芯(铝) 771 表3-3: 断路器选择结果一览表 安装地点 型号 额定电压 (KV) 最高工作电压 (KV) 额定电流 (A) 额定短路开断电流(KA) 动稳定电流...
导线的最大供电能力怎样计算?
答:
1、查表,
LGJ
-
70
/40型钢芯
铝绞线
在70℃时长期允许
载流量
是:307A;2、查表,LGJ-70/40型钢芯铝绞线的直流电阻不大0.4141Ω/km;3、计算3.5km线路,当通过307A电流时引起的电压降:U=L*ρ*I=3.5*0.4141*307=444.95V,可见,当A点电压为10KV时,由于线路有444.95V的压降,B点电压为...
lgj
-95能带多大负载
答:
LGJ
-95是截面为95 平方毫米 的 钢芯
铝绞线
。其正常温度下(气温25℃、导线度
70
℃)
载流量
为335A,在35KV的供电线路中,其最大的负荷功率为:S=1.732*335A*35000V=20.31MVA。当然,这是计算得出的,实际使用当中,它能带的负荷肯定比这要小得多,因为需要考虑的因数很多,比如:线路输送距离,电压降...