烟感
保护面积和半径
答:
烟感
:层高不足12米,
房间
面积小于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米.层高高于6米不足12米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米,层高不足6米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是
60平
,保护半径是5.9米。温感一个温感的保护面积为20平至30平。
只是移动
烟感
的高度也必须有消防设计资质的单位设计出图么?
答:
这个超过300
平米的
装饰需要出具装饰图纸和消防图纸申报的。
...
60平米
)
需要安装烟感
和喷淋吗?是否有相关规范?
答:
当然需要,
烟感
6.5
平方
半径一个,喷淋1.8米半径一个
一
个烟感
的保护面积是
多少
答:
对于一个层高不足12米,面积小于80平的房子来说,
烟感
的最大保护面积是80平。而对于层高不足6米,并且
房间
面积大于80平的房子来说,烟感的最大保护面积是
60平
。烟感保护器的使用原理:红外发射管的红外光束被烟尘粒子散射,散射光的强弱与烟的浓度成正比,所以光敏管接收到的红外光束的强弱会发生变化...
如果宾馆
房间
一间为22
平方需要装烟感
和喷淋吗,
需要装多少个
_百度...
答:
D.每个烟感的保护面积
60平方
米,保护距离5.8米。3...
需要装烟感
的,喷淋的话只要装烟感就得装啦,22平方的话,已经被各处一间房子就得装烟感探测和喷淋等消防报警自动控制系统啦 要装,基本上10平方要装一个 如果你隔成三间
就要装
三个。。。烟感一个就行,喷淋要做侧喷2个就够了 ...
民办学校300
平米
教室
需要
配备
几个烟感
器?
答:
至少5个,可以按保护半径推算。点型火灾探测器的设置应符合下列规定:1 探测区域的每个
房间
应至少设置一只火灾探测器。2
感烟
火灾探测器和A1、A2、B型感温火灾探测器的保护面积和保护半径,应按表6.2.2确定;C、D、E、F、G型感温火灾探测器的保护面积和保护半径,应根据生产企业设计说明书确定,...
消防
烟感安装
位置规范标准
答:
3.
安装
高度在12米时,
感烟
探测器的保护面积与6至12米范围内相同。4. 在进行感烟探测器安装距离计算时,通常不考虑车库、工厂和顶层住宅的屋顶斜面,因为这些建筑物的屋顶通常是平的。需要考虑的影响因素是梁的高度。5. 遇到梁高超过600毫米的情况,应将感烟探测器按两个区域设置,不再按照原先的...
烟感
每
平方
米
多少
钱?或者一个多少钱?
答:
如果是单包人工一
个烟感
是
60
至70
烟雾感应
器最大保护面积
答:
1、 层高不足12米,
房间
面积小于80平,
烟感
的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米。2、层高高于6米不足12米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米。3、 层高不足6米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是
60平
,保护半径是5.9米 。温感探测器: 一个温感...
消防
烟感
饭店内多远
安装
一个
答:
消防
烟感
的保护半径为7.5m,也就是间距不超过15m的布置的。