5匹
的
空调
6台,
380
伏。要用多大的电源线?
答:
5匹
X6台=30匹 1匹=735W(瓦)30匹X735W=22050W 也就是22千瓦,根据一个千瓦2安电流的通用算法,那就是44安电流。
铜线
每
平方
能够承受的安全电流是8安 44安除以8安=5.5(也就是线径,因为市面上没有这个规格,所以你只能选择6平方的线,但一定要国标线,非标的话要选择8平方的线)...
美的
380V5匹
中央
空调
风管机有电加热的内外机合
用几平方
的线最合适?
答:
您好,我是做防爆空调的。美的
5匹空调
我经常做,建议用4
平方线
,比较安全。
三相
空调5匹要
配多
平方线
答:
4平方毫米铜芯电线
空调
电功率是:1P=0.735kw 5p=3.675kw 2台
5匹
的空调功率=7.35kw 4
平方线
接
380V
,4平方可以带起2台5P空调 4平方的铜线通过30A电流,大概220v能带7千瓦以下设备。
380v
能带15千瓦以下设备。4平方毫米铜芯电线允许长期电流 25A~32A ...
10台
380v五匹
120的
空调
,
需要
多粗的
铜线
?铝线用多粗的?这个成本要低一些...
答:
所以至少要选用70
平方
的
铜线
,安全期间最好选用95平方的铜线,长期使用为保证安全不建议使用铝线。
5匹
120的
空调
,功率怎么也得4kw左右,制热同时开启电辅热,估计能达到8-10kw,十台5匹120空调同时开启时,总功率要达到80--100kw。所以至少要选用70平方的铜线,安全期间最好选用95平方的铜线,长期使用为...
5匹
的38O伏中央
空调
配多大空开和
电线
怎么计算
答:
5匹空调
机制冷量约12000W,以现行的能效等级3级来论,消耗功率约4000W。
380V
;4000W的电流大概是11~13A左右。以12A估算,预留线路安全系数125%,因此总电流需求为15A。依据电工法规规定,15A容量的
铜线线
径为4.0
平方
。空开容量则选用20A3P的空气开关。有其它问题欢迎再提问。希望能帮到您,满意请采纳...
五匹
的
空调
,三相电
要几平方
的线?
答:
一般放线3根火线,1根零线,一根接地线。考虑启动电流比较大,建议选择4平方毫米铜芯电线。
5匹
机的输入功率是4500W左右;根据I=P/U计算:I:电流、P:功率 U:电压 4500W/220V=20.5A 最大的输入电流大概在20A左右。根据每
平方的电线
可以承受6A的电流计算:4平方 X 6A = 24A 所以为保证安全,你...
5匹空调用
6
平方线
可以吗?
答:
6平方毫米
5
瓦的
空调
其实是3675瓦,家里需要接
380
伏的电压,所以需要选择6
平方线
,正常的6平方线还是可以驱动两台5瓦空调的,5台空调,制冷量约12,500W,按能效等级3计算,耗电约4,200W,如果使用3相220V电源,运行电流约为12.5A,作为电器的电路设备容量,需要125%的容量安全系数。空调是一种大功率...
5匹
柜机
空调
适用
多少平方线
?
答:
6平方毫米铜芯电线。空调电功率是:1P=0.735kw。5p=3.675kw。6
平方线
接
380V
电压,6平方线可以带起2台5P空调6平方的铜线最大能通过48A电流,
380v
能带15千瓦以下设备。空调的匹数表示空调的输入电功率:1匹=735w,根据空调的能效比可知制冷量,例如,能效比3.0,那么一
匹空调
制冷量是2205瓦。一般...
2台
5匹
的
空调
,三相电,
需要多少平方的电线
?
答:
主线使用4平方的铜芯线,分
线使用
2.
5平方
的就可以了。
3台
5匹空调380v要
用多大铝线呢?
答:
五匹
的
空调
制热最大功率一般在一万瓦左右,三台就是三万瓦左右。三相电使用16
平方
的铝芯线比较合适,如果铺设距离较远,就要使用25平方的比较稳妥。