答:
额定功率=
470kW
,三相电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=892.7A,可选
电缆
:800mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量1100A,相应功率579.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为751.8m;500mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量1000A,相应功率526.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为...
470千瓦的
电机总功率,
需要多大的
截面的铝芯
电缆
,三相电动机
答:
470千瓦的三相电动机,
约需要500平方毫米截面的铝芯电缆
。三相交流功率等于√3×电压×电流×功率因素(P=√3UI.cosφ)。如若功率等于1千瓦,电压U=380V,功率因数为0.9,考虑发热、机械损失等效率η=0.9。实际工程中还需考虑电机的过载能力、三相电流的不平衡、供给电源电压的下降等因素0.96,则电...
470千瓦要几
三相多
平方
线
答:
1、求
470KW
功率(以380V,功率因数为0.8为例)的电流 Ie Ie = 470KW / (根号3 x 380V x 0.8)= 893A 2、根据 Ie 选择
电缆
截面积(以三芯铜电缆为例)经查,185mm²三芯铜电缆的载流量是280A,若3根并联使用载流量为 280Ax3=840A<893A 150mm²三芯铜电缆的载流量是...
三相四线
470千瓦要用多大的电缆
答:
三相四线470KW额定电流约940A,根据电流对照表,
可选择300平方的铜芯电线两根并联使用
。300平方的铜芯电线明细敷设安全截流量约668A。
三相四线
470千瓦用
400
电缆
铝线合理吗?
答:
不合理。因为三相四线470kw,是属于高功率了,
需要
选择
的电缆
最好是500电缆铝线,所以三相四线
470千瓦用
400电缆铝线不合理。铝线是指其纵向全长,横截面均一的实际是指以纯铝或铝合金为原料制成的金属线形材料。
工厂里的所有设备总功率大概
470kw
,目前的配电柜进线为50
平方
毫米的铜线...
答:
470KW
的负荷,在功率因数0.8时,电流=470÷1.732÷0.38÷0.8≈893A 而50
平方
国标
铜芯电缆
的安全载流量215~230A,就算所有设备不同时使用,也远远不够,断路器和电缆都处于超负荷的危险状态,一旦因为线路超负荷发热,则有短路起火、爆开关的危险!!!因此建议根据设备实际负荷(包括
需要
加装的设备...
470千瓦的
电机总功率,
需要多大的
截面的铝芯
电缆
答:
400的铝合金
电缆
等同240的铜电缆~沉郁很少了~实际使用可能会影响到设备的启动和效率~假如你的设备就是一个
470千瓦的用
电设备~应该再增加15%左右的线径~这样才能保证设备的顺利启动~假如的的设备是两个或者两个以上~加起来的总功率为
470KW
那上面的配置没有问题~满足你设备的需求~关于两条电缆并起来用...
470千瓦用
多粗
电缆
和
多少
A断路器?
答:
380V24KW电锅炉电流是36A,综合考虑线路的敷设方式、环境、质量、长度等,建议选用10
平方的
铜芯线(6平方的线发热),63A的断路器。
工程施工设备总容量为
470KW
,那么起码
需要多大的
变压器,配电盘总开 ...
答:
“设备总容量为
470KW
”,如果同时使用且满负载,那么电流约940A,实际不会这样,打个八折吧,940×80%=752A,相当于变压器的容量为√3×0.4×752=521kVA,选用630kVA的变压器比较保险,如果用500的,问题也不大,须注意监视与调度。如果有电容器可以补偿功率因数,就更好了。低压总开关可用1000或...
470
KVA功率,配什么规格
电缆
答:
简易算法,380V三相,超过450KW不足700
KW用
数字相同的截面铜线。也就是用
470平方
铜线。