77问答网
所有问题
当前搜索:
470kw需要多少平方的电缆
330
千瓦的
负荷
需要多大
变压器?
电缆
给多大?
答:
我们可以根据330
KW
的功率计算出计算电流为I=P/根号3*U=501A,根据载流量选择电缆,则
需要
400
平方
毫米的
铜芯电缆
或者500平方毫米的铝芯电缆了。因为电缆的载流量比绝缘导线低(发热的原因),因此可以采用绝缘导线来代替电缆较经济。另外考虑经济电流密度的因素,可以采用多条导线或者电缆供电,来代替一条...
低压
电缆
25、35、50、70、95、120、150、185、240、300.他们所能承载...
答:
低压
电缆
所能承载的电流就是;25、35、50、就是1
平方
3A电流。70、95、是1平方2.5A电流。120、150、185、是1平方2A电流。240、300是1平方1.5A电流;具体带
多大的
负载主要看你的负载性质,重载启动,重载运行电缆截面积
要
选择大一点。轻载启动间歇式工作电缆截面积要按正常选。
机房入户供电总功率300
KW
左右,总配电柜分接两台150KVA的UPS,请教入户...
答:
可以这样计算,机房总功率300
KW
,在功率因数0.8时,电流为300÷1.732÷0.4÷0.8=541A,150
平方电缆
安全载流量为430~
470
A,明显不够,功率因数在0.85以上可以选用185平方(载流量为490~540A)。如果按而实际两台150KVA的UPS,150×2=300KVA×0.8=240KW,功率因数0.8时电流计算为240÷1.732...
3*70+1
铜芯
低压
电缆
能带
多大
负荷与!!!急求!!!
答:
(380V50HZ的网电,负载是电动机)3*70+1铜芯低压电缆能带195.8
千瓦
的负荷。
铜芯电缆
电流载流量按5A/MM²计算,最大电流=70×5=350(A)根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)P=1.732×380×350×0.85=195802.6瓦特≈195.8千瓦 ...
150铜线能带
多大的
电机?
答:
根据口诀,150
平方
铜
电缆
其安全载流量相当于185平方铝电缆安全载流量。185平方铝电缆的安全载流量为其截面的2倍,即185x2=370A。所以150平方铜电缆其安全载流量为370A。其对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x370x0.85=207
kW
(
用
三相市电计算,功率因数取0.85)。
240
平方的
铜线能承
多大
电流
答:
240
平方
控制
用
导线,允许电流是起截面积的1.6倍,只有400A。如果是电力
电缆
,再翻1.5倍,有600A的可承受电流。例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;当截面为70平方毫米时,算得载流量为...
门面房单相电,10
平方的电缆
开奶茶店,功率是否够用?
答:
这位朋友,你好,我给你计算过,你的总功率是5340W,根据双芯电缆的安全载流量,10
平方的电缆
的安全载流量是,铝,66平方,铜,88,根据你的负荷,全照纯阻性负载算的话,每
千瓦
电流是4.54A,总共的电流是24.24A,所以不管是铜电缆还是铝电缆都足够了。我说的是同时开都够了,不会超负荷,也不...
已知电机功率150
KW
,距离300米,须
用多大的
铝芯
电缆
,高手指教,急急急...
答:
按 3 倍的启动电流,则需350mm²的铜芯绝缘
电缆
或钢芯铝绞线185mm²,;按3.5倍的启动电流,则需400mm²的铜芯绝缘电缆或钢芯铝绞线240mm²;按 4 倍的启动电流,则
需470
mm²的铜芯绝缘电缆或钢芯铝绞线300mm²!上述按国标电缆考虑。如想降低电缆截面积,...
三相50
平方
铜蕊
电线用
250
千瓦
电量够用吗?
答:
不够用。250
KW
,如果是纯阻性负载,额定电流375A;如果是感性负载,额定电流
470
A。而50
平方铜芯电缆
,导流量200-250A。所以不够用。
90kw电器
用多大的
线?
答:
推荐载流量500A,相应功率99
kW
,
电缆
满负荷时5%电压损失距离为41.9m;150mm² PE塑料绝缘 2芯铜电缆,推荐载流量
470
A,相应功率93.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为22.3m;300mm² PVC塑料绝缘 1芯铝线,推荐载流量490A,相应功率97.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为19.1m;...
棣栭〉