77问答网
所有问题
当前搜索:
45kw电机用多大变频器和电缆
矢量控制变频调速
变频器
如何设定
答:
进而达到控制
电动机
转矩的目的。通过控制各矢量的作用顺序和时间以及零矢量的作用时间,又可以形成各种PWM波,达到各种不同的控制目的。例如形成开关次数最少的PWM波以减少开关损耗。在
变频器
中实际应用的矢量控制方式主要有基于转差频率控制的矢量控制方式和无速度传感器的矢量控制方式两种。
如何选择
变频器
的功率?
答:
因此, 用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较, 电动机的电流会增加10 %而温升会增加20 %左右。所以在选择
电动机和变频器
时, 应考虑到这种情况, 适当留有余量, 以防止温升过高, 影响
电动机的使用
寿命。YZ 和YZR 系列电动机的过载力矩一般为212~218 倍, 为了充分发挥电动机的负载能力,提高...
5.5
kW和
1.1
kW的变频器
分别选
多大
的断路器合适?两个变频器的总断路器...
答:
5.5KW/380V 电流约11A,断路器选20A的,
电缆
选择4*2.5 1.1KW/380V 电流约2.2A,断路器选6.3A或者是10A的,电缆选择4*1.5的 总断中器选择30A或者40A的,电缆选择4*2.5或者5*2.5
...用的55KW的
电机
同时
使用
了55kw的
变频器
那么
电缆
应该选择多少平方的...
答:
估算一下,55kW应是低压
变频器
吧 电流I≈55/1.732/0.4/0.8/0.9=110A;有的人
电机电缆
喜欢放得比较大,我觉得到没
多大
必要 剩下的你可以查表,取个敷设系数 就你的情况25mm2可以用,35mm2为宜,用50mm2也不过分。另外,注意下如果你厂里变频器较多的话,主
电缆要
考虑谐波发热 ...
110
Kw电机变频器
控制
电缆
选多少平方
答:
电缆
的配置要考虑电压等级和启动方式 110
kw电机
额定电流为215A左右,常用电源为400V(380v),
变频
、软启动、自耦降压启动方式时候电流一般按照额定电流选择电缆,此时应该选择最小3*95+1*50平铜芯电缆1根;星三角启动方式应选择3*50+1*25两根.电压660V时候,电缆前者选择75平,后者选择35平就可以了。
一台
变频器
可以拖多少
电机
答:
理论上所有
电机
的速度是一致的,并且能保证同时升速与降速。但是由于电机制造上的差异,或者电机所带负载大小的不同,每台电机的实际运行速度是有差异的,并且系统内没有纠正这种差异的机制,也无法安装纠正差异的机构,所以在一些设备之间没有连接的场合,这种控制方法肯定会产生积累误差。
变频器
...
变频器
连接
电机
的
电缆
要求
答:
既然要整流又有滤波电路在里面,前端就不必装磁环了吧!再说买
变频器
也没有代磁环啊。输出端的负载是电动机,你听说
电动机的
电源线要穿磁环吗!通过这几年的使用我感觉,普通
电缆
能使用在有变频器的环境中,也不用穿磁环,无论变频器还是电缆都很稳定不会因此造成事故!
请高人指点,多极(4极以上)
电机
如何选择
变频器
功率
答:
然后,考虑负载类型情况:风机水泵、恒转矩负载、恒功率负载,如是恒转矩负载,还要考虑过载要求,如150%过载,1分钟每10分钟等,此时
变频器
额定电流和1分钟过载电流都需要大于等于要求 最后,还要考虑
电机电缆
长度
及电缆
类型:如电缆过长,需要考虑电压降,如
电缆采用
屏蔽电缆,需要考虑分布电容的影响,可能...
22KW
变频器
如何选配制动电阻
答:
制动电压选700V,则 Rmax=2*700/45=31R;Rmin=700/45=15R;即15<R<31; 取R=20 Po=700*700/R=2.45*10^4 制动使用率选10%,则制动电阻功率P=10%*Po=2.
45KW
;所以可以选阻值20R,功率2500W
55KW的
变频器用多大
的
电缆
,距离0.5米以内25平方线够吗
答:
55KW距离0.5米以内25平方线只能说能运行。但是是不可靠的(发热易烧且发热会导致
变频器
不能正常运行),最好50平方,最小35平方。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
45千瓦三相用几平方线
45千瓦220V用多大电缆
45kw电机星三角启动电线电缆