45千瓦 电机
安装星三角启动
需要多大
的接触器,热继电器,时间继电器...
答:
45千瓦
的
电机
380V的话电流大概为90A左右,星三角直接启动也相当于全压启动,电流估计为额定电流的5至7倍,接触器用100A就差不多,
电缆
用50的足够了,我说的是铜芯的,哪怕是长时间运行也可以了,其实用35的也差不多了。
abb4
kw的变频器
能带4极5.5
kw的电机
吗?
答:
带肯定是没问题,关键还是要看电流,如果
变频器
的额定输出电流小于
电机
的额定电流,那么,变频器就可能不会满负荷输出,也就是说,变频器的输出频率一定是小于50Hz的。这个时候,就需要衡量如果变频器的输出频率不能做到50Hz输出,是否能够满足现场的实际需求了,假如能满足现场的实际需求的话,那就没啥问题...
45kw变频器
答:
安装
45kw变频器
在安装45kw变频器之前,需要先了解
电机
的额定功率和额定电流,以确定变频器的型号。安装时需要注意以下几点:确保电源和变频器的额定电压相同;将变频器的接地线连接到接地端子上;将电机的三相
电缆
连接到变频器的输出端子上;将电源的三相电缆连接到变频器的输入端子上;检查所有连接是否牢固...
55
千瓦变频器
,拖动
45千瓦电机
,带载起动时电机无力,频率升高到12Hz时...
答:
是在
电机电缆
连接完成以后,没有进行电机参数的设置。至少要把电机的额定参数(额定电压、额定电流、额定功率、电机极对数等等)输入进
变频器
;在正确操作 1 的基础上若还发生这些问题,则很有可能是电缆的长度已经影响到了电机的稳定运行。这个时候要把电机每相的电参数(比如电阻、感抗等等)进行设置。不...
...用富士
变频器
又可以正常运行,电机功率为
45KW
,
电机电缆
为70mm平_百度...
答:
这些报警代表的意思分别是:
电动机
热敏电阻温度过高。转矩极限。过电流。用富士
变频器
的话又可以正常启动。说明是丹佛斯变频器的参数设置不恰当:应该设置参数1-90为额定电流的值,4-16为100%,1-91为0.。先试试看了...
多少
千瓦
的
变频器
可以带动5.5
KW电机
答:
一般是用5.5KW或者是7.5KW的变频器就够了,这主要取决于变频器的额定输出电流,只要变频器的额定输出电流≥变频电机的额定电流,就可以了。另外,还需要考虑
变频器与变频电机
之间的连接导线的长度,现在,圈内人士的共识是,如果是国产变频器,
变频器与电动机
之间的连接导线的长度≥50米,就建议选装MLAD...
5.5
kw
三相
电动机
大概20米长应选用
多大
的
电缆线变频器
控制
答:
一般最好按使用手册上的推荐截面选择,作为电器从业人员,要以国标为标准,3不伤害中的不伤害他人就是指的这里,平时按这样的要求做事,睡觉也踏实。
变频器与电机
如何选配
答:
现以10kW、20A额定电流
电机
举例:假如电机间歇性工作,1秒内过载运行时峰值电流为40A(额定电流2倍),之后停止运行20秒。此时选型就要用到
变频器
过载曲线:首先将电机电流随时间变化的曲线出来,其次看变频器的输出电流曲线能否覆盖电机电流曲线(即变频器输出电流超过电机实是否际工作电流),只有变频器输出电流...
5.5
KW变频器
能带动5.5
KW的电动机
吗
答:
5.5KW
变频器
是否可以带5.5
KW的电动机
,主要是看5.5KW变频器的额定输出电流≥电动机的额定电流,就没有问题。如果5.5KW变频器的额定输出电流<电动机的额定电流,建议选用7.5KW或者是11KW的变频器,或者是减小5.5KW的上限频率这类的参数。
电机
、
变频器
、
电缆
如何选型
答:
在
使用变频器
驱动高速
电机
时,由于高速电机的电抗小,所以当高次谐波增加时就会导致输出电流值的增大。因此用在对待高速电机的变频器的选型时,我们应该让变频器的容量要稍大于普通电机的变频器选型时的容量;5.如果
变频器要
长
电缆
运行时,此时我们就应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,以避免变频器...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
44千瓦电机配50变频器可以吗
45千瓦25电缆能带动吗
50千瓦电机配多大变频器
3台45kw电机用多大电缆
电机45kw用多大产频器合适
2台45kw电机用多大电缆
45的电机用多大的变频器好
45kw电机用多大的线缆
45千瓦配多大变频器