77问答网
所有问题
当前搜索:
400v电缆漏电电流
负荷240KW,电源电压
400V
,线路长度600m,请问配多大的铜芯
电缆
?
答:
要是全负荷运行,计算
电流
为385A。建议选用VV22-4*300。YJV太贵了,不是一般的贵,近似是奢侈品。但是的确是好。 我想你的负荷不能一起运行,这就要乘以个同时系数的。你要是能提供准确的信息,我还能给个更好的办法。配线不是几句话说明白的。
400V的
低压线路最多能传输多少米
答:
看你用多大的线路啦。。。例如线路额定
电流
400A,你用的可以达到800A的
电缆
或者母线,你传输的就远啊。所以你这么问,难回答啊。如果你是按线路仅仅满足额定电流的话,建议在300米之内,远了电压降太大。
电流
650A需多大的
电缆
,电压
400v
,距离50米
答:
电流
为650A,距离50米不算远,不用考虑导线压降因素。根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:650×(1+20%)≈780A;在不考虑供电距离的情况下,选择2根185mm²的铜芯聚乙烯绝缘
电缆
或者2根240mm²的铝芯聚乙烯绝缘电缆并联使用合适,即:2(YJV...
400V电缆
绝缘要求多大
答:
400v电缆
电路,绝缘电阻要求0.5MΩ以上。400v电缆实际是耐压值为1000v,电缆外皮及合格证上有标识。
400V电缆
耐压多少?
答:
400V电缆
耐压多少?电缆耐压可以达到其额定电压的2-5倍,所以可以耐压800V-2000V。额定电压(rated voltage)就是用电器正常工作时的电压。额定电压是电器长时间工作时所适用的最佳电压。高了容易烧坏,低了不正常工作(灯泡发光不正常,电机不正常运转)。此时电器中的元器件都工作在最佳状态,只有工作在...
2000米
电缆线
电压够正
400V
,
电流
不够才30A,需要增压还是稳压?或者用个...
答:
什么叫电压够
电流
不够,,你这说的有点反啊,正常 情况是电压会低, 你负载多大功率啊? 这个电流才15KW负载
1000A
电流
改用多大的电力
电缆
(
400V
)。从高配到低配为400米。请高手指教...
答:
这么远的距离,最小需要300平方两根,
400V电缆
耐压多少?
答:
gg 按试验规程:低压
电缆
的直流耐压是电压的两倍+1000V。你要是对低压电缆做试验,做到1500V就够了。
400V电缆
零线带电,原因明确是否更换电缆?
答:
原因明确还有什么好问的呢?换
电缆
能解决那就换电缆啊!如果可以通过处理绝缘能达到要求且换电缆成本太高,那就处理绝缘。当然了,如果你这是没交付的工程,甲方肯定不同意啊。
240平方铝
电缆
可以带多少千瓦
答:
1、根据公式计算:240平方铝线最大承受的功率:P=1.732*0.38*240*1.5*0.8=190KW 2、240平方架空铝导线的载流量在480A左右,用于10KV电压等级时可带480KW,用于
400V
电压等级时,可带190KW左右的负荷。3、根据测量,正常情况下在480安左右。而这样的
电线
一般来说是针对高压电线,能够达到10千伏。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
YJV电缆型号
交联聚乙烯电缆型号
电缆绝缘电阻标准