77问答网
所有问题
当前搜索:
400v电缆漏电电流
630的变压器600Kw低压
400v
用多大的
电缆
答:
600/(
400
x1.732)=866安 需要100-160平方毫米的铜线(铺装方式不同)。
400v的
电压4*70的
电缆
供电半径为850米电压损耗为多少
答:
具体损耗要看有多大的传输功率。要求控制在在5%以内。
3×1.5(6)A电表配多大互感器
答:
3×1.5(6)A电表配200/5的互感器。配电流互感器(CT)CT二次通常是5A,配合电能表3×1.5(6)A,一次电流根据负荷确定。如果用户申请用电总负荷100kw(电压
400v
),估算电流190A,那么可选择200/5的CT能满足要求。电流互感器的变比选择略高于主
电缆电流
就可以,比如穿过互感器的电缆最大电流200A...
铝芯
电缆
答:
距离这么远,那么主要要考虑
电缆
的线损压降,电机侧电压不能低于380×(1-5%)=361V,否则电机启动困难。考虑变压器侧电压为
400V
,那么电缆线路最大线损电压不能大于400-361V=39V。100KW的电机
电流
大约为200A,那么电缆的阻抗值不能大于 Z=△U/[1.732×I(电缆的电流)×L(电缆的长度)]=39/(1....
变压器出来
400V
接电表,16毫米铜
电缆
送电0.6千米距离,终端用量15KW,大约...
答:
15kw额定
电流
是30A,16平方
电缆
20度时直流电阻是每KM1.15欧姆,600米是0.69欧。30x0.69=20.7V.电压的使用要求是+7% -10%,合乎使用要求。
距离变压器大概600米,用电量14KW,需要用什么型号的
电缆
答:
要是三相
400V
供电,
电缆
用YJV或YJLV都行YJV用3*35+1*10带1台电机,用YJLV是50平方,要不是一台电机。一般负载25平方就够用了。每一相3KW,基本上是15A
电流
,600米供电最好用16平方电缆。
电压
400V
,设备150KV,得选用多大
电缆
?
答:
设备若为150KW/
400V
,设备是重载连续运行选185平方。设备为间歇式工作制,选120-150均可。在100米内。
电房电压
400V
,现场机组360V,最大
电流
900A,两地相距150米,线号小,请 ...
答:
两地相距150米,
电流
900A,导线面积不小于:S=900/1.5=600平方毫米的铜线。这时的电压降:△U=0.018*150*900/600=4.05V 现场机组的电压约:V=400-4.05=395.95V
400米远的距离用16平米的
电缆
能带多少千瓦?
答:
这个就要计算压降了,一般规定照明线路压降不超5%,按5%算,
400V的
百分之5就是20v。16平的线是1.1毫欧每米,就是0.0011欧每米。400米电阻就是R=0.0011*400=0.44欧 所以I=U/R=20/0.44=45A。这个
电流
是正常使用时的,如果是用于起动电机,就不能按这个电流来选,因为45A大概电机是22kw是...
如何选择
电缆
截面积
答:
下面将用总拥有费用法来论证,
电缆
最佳截面应是在按常规方法选出的截面基础上,再加大4~5级。以一陶器烘干器为例,其三相功率为70kW,供电电压为
400V
,
电流
为101A,线路长度为100m。2 按发热条件选择电缆截面 根据敷设要求选用YJLV型,1kV三芯电力电缆,穿管直埋敷设,按发热条件选出的电缆截面S为...