77问答网
所有问题
当前搜索:
4千瓦电机用多大接触器
已知
电动机
额定功率为
4KW
,额定电压380V,启动电流为7倍,功率因数为0.8...
答:
一般三相380伏感应
电机电机
每千瓦估算两个电流,你的电机是
4千瓦
约等于8安,
接触器
一般是按额定电流的1.5倍计算的,热继电器一般要看你电机的控制方式了,比如你是全压启动,还是反接制动,一般选用热继电器比你电机的额定电流稍大一点就可以了,电源开关现在一般都有短路保护,照你
4kw的电机
空开选用3x1...
380v
4kw用多大接触器
答:
该电动机建议选用12a的交流接触器
。交流接触器是一种用于控制交流电动机的电器,其作用是在电路中控制电动机的启动、停止和保护。交流接触器的额定电流应大于或等于电动机的额定电流,同时还要考虑电动机的启动电流和启动时间等因素。
一个
4KW的电机
,220V的接触器.求
接触器用多大
?用多大的3P开关?多大平方...
答:
4KW
*1.9A等于7.6A 7.6A/每平方线6A等于1.25平方线径 选大一号的2.5平方
接触器
有0910 1210,价格一样选1210的, 断路器选比接触器大点的15A3P,
4kw的电机用多大
的空开和
接触器
热过载怎么算?
答:
4kw的电机需要15A空开,
12-15A接触器
,7-15A热继电器,2.5-4平方电缆。仅供参考。电机的额定电流计算是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器额定电流是电机额定电流的1.2倍以上,热保护整定电流是1.1~1.3倍。线路的容量要大于空开的容量, 线路长要考...
四千瓦的电动机
一般配
用多大
的
接触器
说详细点
答:
要先计算下
4KW需要
的额定电流
用多大
的
接触器
:在计算以前,首先是确定是直流电路还是交流电路。如果是直流电路,直接用功率除以电压就可以了,假设电压是200V,那么电流I=P/U=4000/200=10A。
电动机
是感性负载还要考虑负载的功率因素。对于单相电路,电压为220V,如果是阻性负载,则I=4000/220约为18A,...
4kw电机用多大接触器
答:
如果是380V的
4kw电机
,用10安以上的
接触器
.
四千瓦的电动机
一般配
用多大
的
接触器
说详细点
答:
分开来讲吧,要先计算下
4KW需要
的额定电流
用多大
的
接触器
:在计算以前,首先是确定是直流电路还是交流电路。如果是直流电路,那就很简单了,直接用功率除以电压就可以了,假设电压是200V,那么电流I=P/U=4000/200=10A 如果是交流电路那么需要考虑的就多了1、是单相还是三相电路2、如果是三相电路使用的...
4千瓦电机需要多少安的接触器
答:
4kw电机
适用12A及以上的交流
接触器
。交流接触器的选用方法:接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。控制电热设备用交流接触器的选用,这类设备有电阻炉、调...
220伏
4千瓦用多大
交流
接触器
答:
220伏
4千瓦用
25a交流
接触器
。根据查询相关资料信息,
电机
电流的计算一般是功率的2倍,根据这种算法的话,两个4000瓦就等于8000瓦,8000瓦就是16a,这种一般选用12m或者18人的交流接触器就可以了,这个电压必须是三相380伏的,如果是220伏的话,4000瓦,就是20安20安的话,一般要配25安的交流接触器。
4千瓦
单相
电机需要多大
的交流
接触器
,热继电器?
答:
44瓦单相电流接近20安。需要至少32A以上的交流
接触器
。热继电器
器需要
整定电在20-40安地热继电器。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
4kw多大接触器
4千瓦电机用多大的交流接触器
4千瓦220v用多大接触器
4千瓦电机用多大的空开
四千瓦用多大的交流接触器
4千瓦电机用多大的过载保护器
380v4kw用多大交流接触器
4千w用多大的接触器合适
4KW电机用多大接触器