77问答网
所有问题
当前搜索:
4KW电机用多大接触器
4kw电机
需要
多大
的
接触器
?
答:
对于4kw的电机,
接触器可以选择10A或16A的交流接触器
,热继电器可以选择10A或16A的JR36-20热继电器。在选择接触器和热继电器时,需要考虑电机的额定电流大小以及实际工作电流情况。根据电机的工作电流来选择接触器和热继电器的额定电流大小,确保接触器和热继电器能够满足电机的正常工作需求。同时,还需要考虑接...
4kw电机用多大接触器
答:
如果是380V的4kw电机,
用10安以上的接触器
.
4KW
的
电机
应该用什么型号的断路器,
接触器
,热继电器
答:
根据4kw电机的额定电流为8A左右,短路器选择DZ47-60 C20A的断路器,交流接触器选CJX2-1210的
,热继电器就选9-11A的就好了,电机线选2.5mm2的铜芯线
四
千瓦的
电动机
一般配
用多大
的
接触器
说详细点
答:
要先计算下
4KW
需要的额定电流
用多大
的
接触器
:在计算以前,首先是确定是直流电路还是交流电路。如果是直流电路,直接用功率除以电压就可以了,假设电压是200V,那么电流I=P/U=4000/200=10A。
电动机
是感性负载还要考虑负载的功率因素。对于单相电路,电压为220V,如果是阻性负载,则I=4000/220约为18A,...
4kw电机
适用多少安交流
接触器
?
答:
4kw电机适用12A及以上的交流接触器
。交流接触器的选用方法:接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。控制电热设备用交流接触器的选用,这类设备有电阻炉、调...
4kw
的
电机
需要
多大
的,空开,
接触器
,热继电器,和电缆?
答:
4KW电机
额定电流7-8A,用15A的空开直接控制,作过负荷和短路保护,2.5-4平方电缆,可以不用热继电器和接触器控制。如果自动控制或需要
用接触器
,接触器的触点容易出问题,建议用20A的可以满足要求。由于电动机绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。同样条件下,绝缘等级越高,过载能力就...
4
km
电动机
如何选择适配的空开、
接触器
、热继电器的容量、及线径的选 ...
答:
1、
4KW电机
的额定电流大约是8.02安,可以用15A的空气开关做为短路保护和过载的后备保护。选用空气开关的速断动作电流时要考虑负载的性质,惯性大的负载先10至12倍的额定电流,小的选6至8倍的。2、不是频率起动的电机可选10A
接触器
,目前接触器质量都能过关,无须选大二级的。3、热继电器可选7-11A...
4kw
的
电机用多大
的空开?和
接触器
热过载怎么算?
答:
4kw
的
电机
需要15A空开,12-15A
接触器
,7-15A热继电器,2.5-4平方电缆。仅供参考。电机的额定电流计算是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器额定电流是电机额定电流的1.2倍以上,热保护整定电流是1.1~1.3倍。线路的容量要大于空开的容量, 线路长要...
4KW电机
应配置
多大
的热继电器·
接触器
·空气开关
答:
4KW
的
电机用
到热继电器·
接触器
·空气开关那就是380V的电机了一般4KW的电机电流为8A,这是一个理论值实际值只能看电机上的名牌对于不是频繁启动的电机,接触器都可选用0910的如果频繁启动可放宽到1210,热继整定值为额定电流的0.95~1.05倍即可,一般都是一倍,如电机上的小铁片上标的电流为8A那设...
4kw电机
如何选用电线及电器元件?
答:
4KW电机
额定电流在12A左右,可选电线VV2.5平方线,断路器RMC1-16A,交流
接触器
cj20-16、热继电器T16(10.5-16)A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
4千瓦多大接触器
4千瓦的电机要多大接触器
4千瓦电机用多大的交流接触器
380v4kw用多大接触器
4千瓦380伏电机用多大接触器
4千w用多大的接触器合适
4kw电机选多大热继电器合适
4千瓦220v用多大接触器
380v4kw用多大交流接触器