380v11kw电机线圈阻值怎么算
11千瓦380v电机
配多大线
答:
一般来说,
11千瓦380v电机
需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ所以功率
11kw的
额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为
380V
。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4mm²的...
11千瓦380v电机
配多大铜线
答:
2.5平方毫米的铜线。根据电流
计算
公式:电流=功率/电压/功率因数/电流折扣,电流=功率/(根号3×电压×功率因数)=18.5A(功率因数假设为0.8)。根据这个公式,
11千瓦电机
的电流约为21A。1平方毫米铜线可以承受的最大电流是6-10A,为保证稳定运行并留有一定的富余量,选择2.5平方毫米的铜线是比较...
11KW380V电机
Y形接法能改成△形吗
答:
11KW380V电机
Y形接法,表示电机进线电压是380V,但Y形接法表示
线圈
承受的是相电压,即380V除以根号3,等于220V。即每个线圈只能承受220V电压。如果改成△接,线圈直接承受380V,很快过载烧掉。△改成Y形的情况一般出现在星三角起动电路中,起动时先接成Y形,此时线圈承受的电压是220V,能减少起动电流...
11千瓦380v电机
配多大线?
答:
十一千瓦
380
伏
电机
,它的电流是22个电流左右,22个电流大约需要,六平方的铜芯线就可以或者六平方的铝芯线也可以,如果距离很长的情况下,可以考虑使用十平方的电线
哪位高手能帮我
算算
:三相电
11KW的电机
需要配多大的电容?功率因数0.84...
答:
根据公式Q=P√(1/cos2¢1)-1-√((1/cos2¢2)-1,其中cos¢1是原功率因数,cos¢2是补偿后功率因数,P是负载功率,Q是电容容量。就可以
计算
所需要电容容量,当补偿为0.9时,容量是3.5Kvar。希望能给你帮助。
11千瓦
的
电机
电压是
380V
电流是多少,
怎么算
的,公式是怎样的
答:
这个要分情况的。通常情况之下,在中国,用是的50HZ的交流电,一般
电机
的功率因数,我们都认为是0.8.U*I*0.8=P 代入公式:
380
*I*0.8=
11KW
。得出结果:36.18A 不过,这个电流数,是实际工程的电流参数,也就是,选择断路器时的电流参数。而实际发生值,约34A左右。22
V
的电压,公式是一样,...
380v11kw
用多少平方电缆
答:
一般来说,
11千瓦380v电机
可以选择3x4mm²的铜芯电缆。
380V
,
11KW的
负载的额定电流是 11KW/(√3x380Vx0.8)≈20.9A 估计你说的16A是实测的电流表数值。有一点要清楚,就是配置电缆不能以某时刻的实际电流值为依据,而是要以额定电流为基础。上表是一种常见的
VV
型铜芯电缆载流量表,以供参考。从表中可知,3x2.5mm...
11kw的
三相
电机
,电流
怎么
到了40a???
答:
这是电机严重过载,
11kw的
三相电动机,额定电流22A左右,电流达到40A,电机带的机械部分太重,电机带不动,这样运行十分钟以上如果不跳闸,
电机线圈
必烧
请问15KW的
电机
变频器选用多大的制动
电阻
?
答:
请问15KW的
电机
变频器选用40欧姆的制动电阻。1,电阻规格
计算
(100% 过载系数)假设电阻功率为Q,则Q = P * K * Kc * S (单位:千瓦)假设
电阻阻值
为R,则R = V * V / ( 1000 * P * K ) (单位:欧姆)2,电阻规格近似计算(
380V
交流系统,100%过载系数)
电阻值
:R = 700 / P (单位:欧姆)电阻功率:...