答:
11
千瓦
的
电机
额定电流每相约
22
安,因此可以选用40安或60安的
接触器
。
电压
22
ov功率6
千瓦
的湿控设备
用多大接触器
答:
电压
22
ov功率6
千瓦
的湿控设备额定电流约30A,可以选择40A的
接触器
。交流接触器选择原则:交流接触器的选择应考虑以下几点:1 、根据被控制设备的运行状况选择。被控设备的运行状况可分为:持续运行、间断持续运行、反复短时工作三种;2、 对于持续运行的用电设备,应按实际最大负荷占交流接触器额定容量的...
yzr
22千瓦
港口吊机
电机
修过以后用3个月。启动时声音不正常。一级加速...
答:
是否
接触
不好。一般检查
电机
需空载检查,拆除机械和电器部分,听声音,正常说明是机械问题,电阻器一般不容易坏,时也有时是电机内接线不好,只要负荷时电机没有拖动现象,说明电机是好的。不过不是原厂修的电机是很容易出毛病的,YZR跟JZR的电机不容易修,干的时间又长,一般都用不到一年。
55
千瓦电机
,用45千瓦的配电箱行吗
答:
不行。配电箱的输出功率应该大于电机的功率,45千瓦配电箱无法支撑带起55
千瓦电机
,所以用45千瓦配电箱不可以,至少要用60的才能保证功率正常运行。55KW额定电流约101A,可以采用NS160NMA160A空气开关,CJX1-110/
22接触器
,3UA62 90-120A热继电器。
4
千瓦
2级
电机
应该配
多大
的断路器、
接触器
、热继电器??
答:
4
千瓦
2级
电机
应该配
多大
的断路器、
接触器
、热继电器见下表:
三菱运行
接触器
不停动作
答:
40A的
接触器电机
应该是在15个
千瓦
左右,如果有钳型电流表的话可以看看是不是电机本身的问题。接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。接触器的工作原理是:当接触器...
30
千瓦电机用
多少平方线,380V
答:
30
千瓦电机用
16平方以上的铝线或10平方以上的铜线。1、正常情况下,380V电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。2、电流=30000/380/1.732/0.75=60A,取16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过60A,要相应增加电线截面积。4、如果允许,...
水泵是18.5千瓦,配的电磁起动器是45安的
22千瓦
的,,为什么老是跳闸,按...
答:
电机
漏电、管道堵塞都会使电流增大,引起跳闸;卡一下电流。看是不是启动器故障。
交流
接触器
cjx1-32*
22
控制加热器烧水时它的线圈电压应该是220伏还是380...
答:
线圈电压220V或380V均可,只是接线方式不同而已。
8
千瓦22
o伏配
多大接触器
答:
45安以上的。