15千瓦电机
参数为十五安能起动吗?
答:
15千瓦电机
参数为十五安不能起动的。I=P/(1.732*U*功率因素),功率因素按0.8、电压380V可得出电流为28.5A。
25
千瓦电机
能直接
启动
么?
答:
25
KW的电机
不可以直接启动,大于10KW的最好选择
降压启动
,就算单位变压器容量大也不建议。电机能否直接启动,关键是要看电源的容量以及电机所带负荷的大小。简单讲,单台(鼠笼式)电动机的容量不宜超过电源容量的30%。启动时,电机接线端子剩余电压不应低于额定电压的60%。否则就要考虑降压启动方式。满足...
你好,我用三相电,
15千瓦电机
带4寸水泵抽水,在没有带载负荷工作的情...
答:
但是你说的是从电表处接的,那么你电表到变压器距离有多远?线径是多大的?最后,还是要安装
电机
保护装置,简单地安个热继电器也行吧,当电机运行出现故障时,自动断开电源,避免烧坏电机。另外,带载运行时电流75A,电压260V,那么有功功率都有二十多个
千瓦
了,你看会不会还存在“小马拉大车”的可能。
15千瓦电机启动
后运转电流22a正常么?
答:
正常,
15千瓦
的三相异步
电动机
,额定电流大约29A,点击运行时电流不超过30A都是正常的,超过30A属于过载运行
电机
会严重发热,长时间过载使用会烧坏线圈,30A以下运行都正常,电机带的负载越大电流越大,负载脚轻的电流就小
15千瓦
的
电机
能不能用y型接法运行
答:
15千瓦
的
电机
能用y型接法运行,但最好空载或轻载
启动
。
25
千瓦
的
电机
能直接
启动吗
?
答:
25
KW的电机
的电机不能用Y型接法运行。三相异步电动机的Y型接法是将三相绕组按照星形接法连接,其特点是每相绕组承受的电压为相电压,即220V,如果采用此种方式,那么电机的额定电压应为220V。如果将15千瓦的三相异步
电动机采用
Y型接法运行,那么电机绕组将会承受超过其额定电压的过电压,导致绕组烧毁。因此,...
15千瓦电机启动
时耗几度电?
答:
15千瓦电机
额定电流30A
启动
电流按 额定电流的6倍计算,启动时间1分钟 15*6/60=1.5度电
十五千瓦电机要
不烧保险要,不烧线 换空开之后烧钱也不跳闸 还好电机不...
答:
哈哈哈吗、还自以为高,烧线也不跳闸,厉害,人人都希望跳闸也不烧线,烧
电机
,你厉害,保护个屁啊,还不如直接接200A的闸刀开关呢,电机有几重保护,第一,空气开关,第二,热保护器,,还有配置匹配。过大了,不是电机烧,就是线烧,或者接触器烧粘连,没有吸合都变有电了,万一不小心,可就...
10安的变压器
15千瓦电机
能带动吗
答:
10安的变压器
15千瓦电机
可以带动。根据查询相关公开信息显示,10安的变压器可以带动15千瓦电机。需要注意的是,确保变压器输入电压低于15千瓦电机实际电压,否则会造成过载、电机损坏等情况。此外,确保变压器满足料理机容量,保证材料、尺寸和技术参数符合标准,以确保安全性和使用寿命。
棣栭〉