77问答网
所有问题
当前搜索:
15千瓦电机用需要降压启动吗
三相
15千瓦电动机
可以直接
启动吗
答:
看
电动机的
铭牌标注,如果铭牌标注的是Y形接法,就不能采用△形接法。因为在启动瞬间,△形接法的启动电流是Y形接法的3倍,对电网系统和电动机本身都不利。如果铭牌标注的是△形接法, 并按此接线。如果启动时,电网系统产生大压降,影响 其它电气设备的正常运行,这时可采取Y-△
降压启动
电路,此时...
15千瓦
的
电机
能一次起动吗
答:
什么叫一次启动?
15千瓦的电动机
可以直接启动,也可以星三角或者
降压启动
,只要变压器的容量够大,180千瓦的电动机都可以直接启动
控制
15千瓦
的
电机
星三角减压
启动需要
什么型号的接触器和继电器?_百度...
答:
星三角
降压启动
,15KW用40A交流接触器2个,20A交流接触器1个,时间继电器1个,这样就可以了实现降压启动了。
380伏
15千瓦
2极
电机
不能正常起动,输电为25平方四芯铝线,如何解决?_百...
答:
直接启动时电流过大造成线损电压降较大,宜
降压启动
。不过,25平方铝线,输电距离为300米时,
电机
正常运行后还是免强可以负载的,线与线损压降≤20V;可装置末端电容补偿来提高功率因数,减低电网输送的无功电流,使线损压降减小,提高末端电压。功率因数从0.65提高到0.95时,每
KW
功率需电容量0.84千乏,...
15千瓦电动机
星三角
降压启动
运行电流是多少配多大导线
答:
15千瓦电动机
的额定电流约30A附近,正常运行时的电流≤30A;直接启动时的电流是额定电流的4~7倍,星
降压启动
是直接启动电流的1/3;配线应考虑略大于额定电流的导线,小截面铜芯导线每平方安全载流量约5~6A附近,线路不过长时应用6平方铜电线可以负载。
30千瓦自耦减压起动可以用在
15千瓦电机吗
?
答:
30千瓦自耦减压起动器是一种用于起动
电机
的设备,其适用范围与电机功率大小有关。对于
15千瓦
的电机,理论上可以使用30千瓦自耦减压起动器,但由于设备过于强大,在起动时可能会给电机带来过大的电流,导致电机受到损坏。因此,在使用30千瓦自耦减压起动器时,需合理考虑电机功率、散热等相关因素,确保电机的...
15千瓦电动机
到变压器300M线16平方铝线变压器20KVA电动机能否直接
启动
...
答:
用16平方是够的 分流电流很小的 只是在瞬间
启动
那么0.几秒不到的时间电流加大 这线是能承受的 楼上几位的办法 只是常规办法
电机启动
时
要
有多大的功率会用软启动器?
答:
按照
电机
的工作方式和启动电流对电网的冲机,一般30
千瓦
以上的就可以用软启动,180千瓦以下
的电动机
,用普通的星三角
降压启动
或者变频启动就可以。空气开关是可以带负荷启动的,15KW以下的电机如果不要求远程控制,都可以用空开直接启动。
15
-30KW的可以星角启动,要求稳定启动的大型电动机,如果不考虑成本,...
电动机降压启动
与直接启动的区别
答:
降压启动
是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。直接启动会使瞬间电流达到
电机
额定电流的5-7倍。对电机绕组的冲击是很大的。
电动机
:电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动...
380伏
15千瓦电机
直接
启动要
用多大接触器和热继电器啊 配多大的电流表...
答:
如果直接
启动
,最好使用63安以上的接触器。热继选30-80安,启动电流一般视负荷而定,所以电流表选0--100安规格。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
多少千瓦需要降压启动
多大的电机需要星三角降压启动
大电机为什么要降压启动
电机降压启动有哪些
降压启动电机接线图
15kw电机能直接启动吗
11kw电机可以直接启动吗
电机降压启动
多少干瓦的马达才需降压起动