11千瓦电机电流是多少
11千瓦
的
电机
用
多少
平的三芯铜线
答:
答:11千瓦的电机用6平的三芯铜线,就可满足要求。因为三相
11千瓦电机
的额定
电流是
:I=P/1.732/U/功率因数=11000/1.732/380/0.8=20.89A; 6平的三芯铜线每根可允许的安全载流量为38A。
11千瓦电流
用多大接触器
答:
11KW
电机电流
22A,接触器的
电流是
电机额定电流的1.5倍,所以用3210的接触器就够了
11千瓦
三相
电机电流
多大
答:
这个计算结果是基于一些假设条件的,实际的
电流
值可能会有所不同。
电机
的制造商通常会提供电机在额定电压和额定功率下的电流值,这个值应该被视为电机运行时的标准电流。此外,电机的实际负载也会影响电流的大小,负载增加时电流会相应增大。总结来说,要准确得到
11千瓦
三相电机的电流大小,需要查看电机的...
11千瓦
的
电机
空载
电流是多少
?
答:
中小功率
电机
的空载
电流
约为额定电流的1/2左右,较大功率电机的空载电流约为额定电流的1/3--1/4 。
380V的
电机
,11kW需要用多大的电缆
答:
380V的
电机
,11kW需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率11kw的额定
电流
I=P/1.732UcosΦ=
11
/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆...
一台
11千瓦
三相异步
电动机
空载运行
电流
为12A,但电表显示它每小时用电...
答:
一
千瓦
的
电流
为4.5A左右,空载12A,一小时2.3度,12除以4.5,基本差不多也就是2.3度。电压高低也影响用电量。
11千瓦电机
用80a交流接触器热过截需要调到
多少
答:
11KW电动机额定电流约22A,热继电器按照
电机电流
的
1.1-1
.25倍整定。整定电流在24.2A-27.5A。
11千瓦
的6级
电机
正常工作
电流
应该是多大
答:
Y2系列11KW
电机
的额定
电流
为24.5安,正常的工作电流应低于额定电流。
660伏电压
11千瓦电机
工作
电流多少
答:
11000/660/1.732/0.8=12A
11千瓦
4级三相异步
电动机
空载
电流
16A正常吗?
答:
11千瓦
4级三相异步
电动机
空载
电流
16A是正常的。三相交流电动机空载电流占额定电流的百分比 极数、0.5千瓦以下 、2千瓦以下、10千瓦以下、 50千瓦以下、 100千瓦以下 2 、、47--70% 、、、40--50%、 30--40% 、、23--30% 、、15--25% 4 、、60--75% 、、、45--55%、 35--45...