77问答网
所有问题
当前搜索:
11kw电机多少钱一台
垃圾中转设备三相
电机
功率15十
11KW
是什么意思?
答:
说明这个设备有两个输出档位,量小用小档
11千瓦
,量大用15这个档位。
我有一台75KW的电机和
一台11KW的电机
100KVA的变压器能负荷起吗_百度知...
答:
1 75KW的电机在100KVA变压器上启动很困难,如果负荷属于重负载启动的话,肯定不能启动起来;2 一般电机的功率因数都是0.8,所以75KW和
11KW
两
台电机
的容量总和,除以0.8就得到了运行电机的KVA,已经超过变压器容量KVA了;
11kw的电机
选择多大的空开和多大的电缆,空开型号是什么
答:
11KW
/380V/3相
电动机
配电:1、额定工作电流,约20A;2、断路器规格,25A(框架为63A即可);3、接触器规格,25A;4、热继电器规格,16~24A;5、线路规格,铜芯电缆(或电线)截面积10mm2.型号有多种选择,以施耐德品牌为例:断路器NS80H-25或C65-25/3P;接触器LC1-D25;热继电器LRD-22(16/24...
我想问一下我家是三相电
11KW的电机
!许要多大的发电才能带动!
答:
如果你家
电机
不带负责空转,15KW的发
电机
能带了,如果你家电机带负载,那至少得50KW的。
请教,一个
11KW
功率的
电机
,要正常使用,怎么算出它的
答:
根据
电机
功率计算或查铭牌标示额定电流为依据,计算公式:I=P/1.732/U/COSφ=11/1.732/0.38/0.78≈21(A)1》接触器≥21A虽可免强应用,但不耐用,应取比额定电流大一倍的接触器才耐用。2》断路器应为额定电流的1.3~1.5倍,即~30A。3》小截面铜芯电线每平方安全载流量约4~6A(与长度...
11kw
水泵
电机
要配多大发
电机
(20kw左右行吗),30kw水泵电机用星三角启动配...
答:
11kw
水泵
电机
配发
电机
20kw左右可以、必须用星三角启动,30kw水泵电机用星三角启动配65KW发电机。
设计
一台
三相异步
电动机
控制线路要求1能实现启、停两地控制2能实现点 ...
答:
设计
一台
三相异步
电动机
控制线路,并现场配线,要求: 能实现启、停两地控制 (2)能实现点动控制 (3)能实现单方向行程保护(4)有短路和过载保护原件:按钮5个 接触器1个 中间继电器1个 熔断器5个 过热继电器1个 断路器2个 行程开关1个注:控制线路电压为... 展开 匿名...
11KW的电机
用多大的空开
答:
11kw
,额定电流 20A。空开用40A。
11kw电机
实际工作中最多和最少耗
多少
度电!!50的变压器的耗损是多少...
答:
但变化的频率并不是特别大,上差下差超不过2-3度每小时。50的变压器的耗损计算出来也是理论损耗,对你来说没有太大意义。实际损耗和你的负载是否平衡,是否超负荷,线径粗细,满载时间等等多方面因素有关,计算是计算不出来的。没看明白你的补充(我不能肯定
11千瓦
的
电机1
小时走6度电是否正常!!!...
有
一台11KW的
水泵
电机
,用开关直接启动很正常,如果用西门子M430变频器启 ...
答:
能直接启动说明
电机
是好的,那就是变频器没设好咯,看看说明书吧,不难的
棣栭〉