77问答网
所有问题
当前搜索:
11kw电机多少钱一台
垃圾中转设备三相
电机
功率15
11kW
什么意思?
答:
三相
电机
功率15
11KW
,KW是千瓦,是1511千瓦,1511000瓦。
11KW的电动机
配多大的热继电器?
答:
直接启动配20~25A,星三角启动配11~16A。热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现
电动机的
过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本...
11KW
三相
电机
起动方式为Y-△起动,一般采用多大的断路器、接触器及热继 ...
答:
帮你回答:可能对你有帮助。断路器这样选頞定功率3倍选"11干W*3=33A整定到32A。选接触器额定电流2倍选,
电动机
求电流1干W=2个流(A)即11干W*2*2=44A整定40A。热继电器也好选额定电流1.2倍选,整定到额定值。22*1.2=26.4,整定到22A购—只18-27A的带断相保护的热继电器。
11kw的电机
选择多大的空开和多大的电缆,空开型号是什么
答:
11KW
/380V/3相
电动机
配电:1、额定工作电流,约20A;2、断路器规格,25A(框架为63A即可);3、接触器规格,25A;4、热继电器规格,16~24A;5、线路规格,铜芯电缆(或电线)截面积10mm2.型号有多种选择,以施耐德品牌为例:断路器NS80H-25或C65-25/3P;接触器LC1-D25;热继电器LRD-22(16/24...
请教,一个
11KW
功率的
电机
,要正常使用,怎么算出它的
答:
根据
电机
功率计算或查铭牌标示额定电流为依据,计算公式:I=P/1.732/U/COSφ=11/1.732/0.38/0.78≈21(A)1》接触器≥21A虽可免强应用,但不耐用,应取比额定电流大一倍的接触器才耐用。2》断路器应为额定电流的1.3~1.5倍,即~30A。3》小截面铜芯电线每平方安全载流量约4~6A(与长度...
我想问一下我家是三相电
11KW的电机
!许要多大的发电才能带动!
答:
如果你家
电机
不带负责空转,15KW的发
电机
能带了,如果你家电机带负载,那至少得50KW的。
11kw
水泵
电机
要配多大发
电机
(20kw左右行吗),30kw水泵电机用星三角启动配...
答:
11kw
水泵
电机
配发
电机
20kw左右可以、必须用星三角启动,30kw水泵电机用星三角启动配65KW发电机。
15千瓦电机改
11千瓦电机
答:
11千瓦与二极15千瓦的主要区别是功率大一些,但从外观上是看不出来的,外形和安装尺寸是一样的,只是铁芯长度不一样。要换电机的话,除了安装尺寸的问题外,还要考虑到设备功率与要换上去的
11KW电机
的功率匹配的问题,否则,电机易过热而损坏。异步电动机的最高效率发生在负荷率为0.7~0.85的时候,...
11KW的电机
用多大的空开
答:
11kw
,额定电流 20A。空开用40A。
11kw电机
实际工作中最多和最少耗
多少
度电!!50的变压器的耗损是多少...
答:
但变化的频率并不是特别大,上差下差超不过2-3度每小时。50的变压器的耗损计算出来也是理论损耗,对你来说没有太大意义。实际损耗和你的负载是否平衡,是否超负荷,线径粗细,满载时间等等多方面因素有关,计算是计算不出来的。没看明白你的补充(我不能肯定
11千瓦
的
电机1
小时走6度电是否正常!!!...
棣栭〉
<涓婁竴椤
10
11
12
13
15
16
17
18
19
涓嬩竴椤
灏鹃〉
14
其他人还搜