答:
关于11kw电机用多大的线,
11kw电机用多大电缆
这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、如果是三相220V电源;消耗功率11000W,负载电流约为32A。2、依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以:(32*125%)=40A作为设计依据。3、...
380V的
电机
,
11kW
需要用几平方的线?
答:
380V的
电机
,
11kW
需要用7mm²的铝
电缆
,4mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率
11kw的
额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要
用
7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆...
十一千瓦
的
电机配多大
平方的线?
答:
答:电机是电感性电阻,
11千瓦电机
,电源为380V,根据功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),由功率公式可得电流 I=P/(√3*U*cosψ) =11000/(1.732×380×0.8)≈21A;查找实用五金手册,铜
电线
每平方安全...
11KW电机用多大电缆
答:
380v
电机
一般按一千瓦两安计算电流。
十一千瓦
就是22安留点余量按25安算,再按导线安全载流量10下5;100上2; 16、25 四;35、50 三;70、95 两倍半。这样算的话,用六平方乘以5等于三十安培,所以用六平方的线。肯定没问题。
11千瓦
的
电机
需要
多大的电线
答:
1、正常情况下,功率
11kw的电机
需要用2.5平方以上的铜线。2、电流=11000/380/1.732/0.8=21A,考虑一些富余量,取2.5平方铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,所以,最大的电流必须小于32A.。4、如果穿管需要增大到4平方铜线。5、如果允许,应...
11KW电机
应该
用多大电缆
答:
11KW
三相380V
电机
额定电流在23A左右,可用不小于4平方的铜
电缆
(或不小于6平方的铝电缆)供电。
11千瓦电机
要
配多少平方
4心
电缆
答:
四平方。工作额定电流为22A,但启动电流较大,加上运行时间,最好就六平方,如果软启动,如用变频器的话,四平方即可。如果三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,所以,最大的电流必须小于32A。如果穿管需要增大到4平方铜线。如果允许,应采用星--三角起动转换,...
11KW的电机
要
用
多少平的进线?怎么算的?
答:
11KW电机
需要使用6平方的进线。计算方法:1,电流就算公式: 电流=功率/电压,及220V
11KW的电机
最大电流是50A和及380V 11KW的电机最大电流是29A。2,进线的选用:
电缆
截面在10平方以下的载流量都是截面数值的五倍。也就是10平方进线允许的载流量是50A,而6平方进线允许的载流量是30A。
11KW的电机
需要
用多大
的
电缆线
为最佳?
答:
你好:1,额定功率
11Kw 的
三相
电动机
,【额定电流】大约 22A 。2,你可以使用【4² 铜导线】(
电缆线
),安全电流为 25A ,满足需求。
11千瓦
380v
电机配多大线
?
答:
十一千瓦
380伏
电机
,它的电流是22个电流左右,22个电流大约需要,六平方的铜芯线就可以或者六平方的铝芯线也可以,如果距离很长的情况下,可以考虑使用十平方