三相11kw电机用多少平方线
11kw的电机要用多大平方
的
铜线
啊?
答:
正常情况下,
功率11kw的电机需要用2.5平方以上的铜线
。具体算法:1、电流=11000/380/1.732/0.8=21A,取2.5平方铜线。2、三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,大的电流必须小于32A.。3、穿管需要增大到4平方铜线。4、应采用星--三角起动转换,否则,也要相...
11kw电机用几平方的电线
?
答:
11千瓦的电机它的载流量是20~22安之间,
如果选择的是铝线,横截面积需要达到16平方以上,也可以选择25平方的
,功率足够使用。如果选择的是铜芯线,电线载流量是22安,通过标准的三相电压来计算,还要考虑到负载功率的连接因素,一般取0.75,所以它的额定电流每平方铜线需要达到600,铜线的平方数就要选择4...
11千瓦
的
电机需要多大的电线
答:
1、正常情况下,
功率11kw的电机需要用2.5平方以上的铜线
。2、电流=11000/380/1.732/0.8=21A,考虑一些富余量,取2.5平方铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,所以,最大的电流必须小于32A.。4、如果穿管需要增大到4平方铜线。5、如果允许,应...
11千瓦三相电机用多大
的线?
答:
用3.277
平方
毫米的导线 计算如下:11000=√3x380xIx0.85 I=11000÷(1.732x380x0.85)=19.663(A)电流密度按每平方毫米6A计算 导线截面积=19.663÷6=3.277(平方毫米)
请问
11kw电机
应该
用多少平方
的线缆
答:
11KW电机应该用4平方的铜电缆
。电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732X0.38x0.75)=22A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5...
11KW的电机用几平方
的线最合适?
答:
1,11KW的电机其电流大约是22到24,这个电流数,可以用
4平方
或6平方的线,为安全建议用6平方的铜线。安全。2,详细的算法很复杂,但是,通常可以用一个简单的办法算:功率数乘2,大约是电流数。铜钱的电流密度大约是6A每平方,铝钱加倍。这样可以算到了,如果用4平方的线,非常不安全,敷设的不好(...
11kw三相电动机用几平方线
?
答:
需要
6
平方
的电缆线。(1)计算方法:21KW一般
使用三相
电;根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ);式中,P为功率(W);U为电压(380V);cosΦ为功率因素(0.85);I为相线电流(A);带入数据P=21kw,U=380V ;计算得,相线电流I=37.5A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的...
一台
三相11KW的电动机
,应该
用多大电线
答:
11KW电机应该用
4平方
的铜电缆。电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732X0.38x0.75)=22A 每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方。工程上用的铜导线可选用4平方的铜线。铝线一般比铜线选大一个等级,因此可选用6平方的铝线。电缆的选择还与电缆长度、线路敷设形式以及...
11KW电机用多少平方
的
铜线
合适?
答:
11KW的电机
一般
需要
用10
平方
的铜芯线。电动机的电流I=P/(1.732Ucosφ),cosφ为功率因数,取0.8;解得I=22A,根据口诀知道,10平方以下的铝线每平方的安全载流量为5A,10平方以上的铝线每平方的安全载流量为2A,因此10平方的铜芯线的安全载流量为20A,可以带动的最大功率为44KW。而电动机为11KW...
11千瓦电机用几平方
的线?
答:
11千瓦
的380伏
三相
交流电电流约为二十一安左右。架空线400米范围内,1.5
平方铜线
即可,或者2.5平方铝线也可以,如果遇到地埋、穿管、高温场合或者超过距离
需要
加一档。