1000平米需要多少个喷淋头
民政部要求敬老院消防
喷淋
规范要求
答:
这个养老院面积超过500平米及以上的就
需要
设置自动
喷淋
系统,
1000平米
以内的可以设置简易喷淋,超过的需要设置消防水泵,消防水池的。
1000平米
的地下停车场需不
需要
做自动
喷淋
答:
7.2.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。所以是
需要
设置自动
喷淋
的
多大面积
需要
加装
喷淋
和烟感
答:
如果是一般场所,室内防火规范里规定层高不足6米,房间面积大于80
平方米
,烟感的最大保护面积是60平方米,保护半径是5.9米。感烟探测器离墙壁要不小于50CM,不大于750CM。这是大面积的,独立的房间不论大小必须保证有一个探测器。
喷淋头
保护半径是1.6米。喷淋头之间的间距一般不超过3.6米,与墙边...
消防工程中小于
1000
㎡的场所能否上简易
喷淋
灭火系统,对简易喷淋灭火系统...
答:
目前,各省、自治区、直辖市相继出台了简易
喷淋
系统设置的地方标准,要求不尽相同,但有一个根本原则,那就是按照《建筑设计防火规范》或《高层民用建筑设计防火规范》的要求,应设自动喷水灭火系统,但因场地限制,无法设置泵房或消防水池,建筑面积在
1000平方
米以下、三层或四层以下、市政给水压力满足最不...
一千平米
食品车间怎么做消防,
需要
什么硬件设备
答:
1000平米
的食品车间属于丙类车间厂房,按照规定应该设置消火栓系统、应急照明系统、灭火器、火灾自动报警系统,如果采用封闭式的,内部房间面积超过100平米或者走廊长度超过25m
需要
设置排烟,根据现行的规范要求,宜设置自动
喷淋
灭火系统
局部设置
喷淋
,防火分区面积的计算
答:
同样也超出了2500
平方米的
规范限制,所以你也得划分为两个防火分区。在这个计算过程中,规范所规定的2500平方米始终没有变化。三、根据规范要求,如果一个防火分区设
喷淋
的话,其防火分区最大允许建筑面积为2500平方米(一二级建筑)。你所列的计算式2500+4000=6500,我不理解是什么意思。
关于局部设
喷淋
的防火分区最大面积的理解
答:
应该是:A+(
1000
-A/2)。其实就是A+B,其中B=1000-A/2
改造音乐厅,占地
1000平米
,共一层,高度小于10米,容纳650人。请问
需要
用...
答:
根据《建筑设计防火规范》8.5.1第三款,可以不设。
消防工程中小于
1000
㎡的场所能否上简易
喷淋
灭火系统,对简易喷淋灭火系统...
答:
2. 在实际应用中,由于场地限制,一些无法设置泵房或消防水池的场所,若满足一定条件,如建筑面积小于
1000平方
米、楼层不超过三层或四层,以及市政给水压力能够满足最不利点的水量和压力要求,可以安装简易
喷淋
灭火系统。3. 简易喷淋系统与传统自动喷水灭火系统的主要区别在于,它无
需
配备泵房和消防水池,其...
关于仓库建筑上的一些问题请教下啊
答:
做丙类仓库时通常带自动
喷淋
,但是你这个13米高的厂房可能无法考虑喷淋(
需
给排水专业考虑,一般虽做丙类用也不加喷淋,主要原因是房子太高了),需做成面积小于
1000平米
的隔间若干个(每防火分区要小于1000平米,有自动灭火时增一倍),仓库总面积要控制在4000平米以下(有自动灭火时增一倍)。仓库与车间间...