高压电机启动后电流低
6KV三相异步
高压电动机启动
时,同一母线的电动机有的
电流
升高有的电流降...
答:
6KV三相异步高压电动机启动时,同一母线的电动机有的电流升高有的电流降低,一般来说,
这种电流的变化应该是负载变化造成的
。如果同一母线上的电动机所带的负载不同,那么在启动时,负载大的电动机电流会增大,而负载小的电动机电流则会降低。另外,如果母线上的电动机的启动方式不同,也可能会有不同的...
高压电机起动
电压
电流过低
怎么办?是不是要用软起动?
答:
电流低了是好事,只要电机运行正常就可以了
。高压电机一般是需要软启动的,因为高压电机启动电流一般很大的,降低压起动是常用的一种起动方式。一般电流过大才会用到软启动,而高压电机一般都会用到软启动的,不管用哪种方式起动。
高压电机启动后
a相
电流
比bc相少20。 过了十来分钟后跳闸,试问原因
答:
漏电的
10kv
高压电机
475kW
电流
36A,
启动后
功率为370kW,电流就只在25A。而且带了...
答:
你确定是电流降低吗,
不应该啊,一般都是电流过大才导致跳闸的
,如果是降低的话我就不知道了,但如果是电流过大而导致跳闸的话,你可以检查一下电机接线是否正确Δ接线是否接成了Y型接线导致电压降低,电流增大而导致启动柜跳闸T=P(功率)/n(转速),n不变的情况下,转矩T要增大电压降低,那么只有...
水阻式
启动
10kv
高压电机
进相
后电流
忽大忽小是怎么回事?
答:
并且综合保护器对8到10倍的超额电流采取的保护为速断,不延时的,一般情况下电动机是禁止带负荷启动的。因为空载启动电流本来就大,如果带负荷启动,其电流会远远超过电动机综合保护器设定的启动电流范围,达到电机的短路电流范围,就会出现
电机启动电流
过大,进行保护停机的原因。
6KV和10KV
电机
的
启动电流
计算公式,估算的话要怎么算。不要低压的...
答:
根据启动方式估算,和低压估算方法一样。因为
高压电机电流
相对低压电机来说额定电流较小,所以一般容量的高压电机采用直启方式,特殊要求和大容量的可采用水电阻或星角、变频启动等方式。根据带负载轻重情况,直启时
启动电流
一般是额定电流的4~7倍;水电阻和星角一般是3~4倍;变频为1~2倍。
高压
异步
电动机启动
过程
电流
的变化
答:
启动
时,
电机电流
在瞬间达到额定电流的5-7倍,然后随着电机转速的提高电机电流逐渐下降至正常电流
10KV
高压电机
和380V低压电机的优缺点?若被采纳另送追加分,
答:
高压电机
首先效率高,
启动电流低
,比较节能。运行平稳,故障率低,启动方式一般是直接启动,大功率的一样要降压或软启动。高压电机价格比较贵,一次性投资高。单是总的来说,355KW的还是推荐用高压电机,电压是6KV还是10KV就看你电压条件了,而且380V的355KW电机很多厂家不生产!
10千伏
高压电机启动
完,水阻柜短接后有一项没
电流
是怎么回事?
答:
在10千伏
高压电机启动后
,如果水阻柜中短接后有一项没有
电流
,可能会有以下几种可能的原因:1. 水阻柜短接不良 首先需要检查水阻柜的短接是否牢固稳定,有没有短接不良的情况,如果一项的电流为0,可能是短接不良导致的。2. 电缆连接不良 其次需要检查电缆连接是否正常。在高压系统中,电缆连接非常关键,...
每次
启动高压电机
,就导致全厂降压
答:
这是正常现象,是线损造成的。
启动电流
太大了,致使线路压降增大。如果
启动后
,电源电压能恢复正常,那麽考虑改进启动电路,并且要分别分时断
启动电机
,这样会好些。原因出在何处要看你受影响程度,只要正常启动电机后照明能恢复正常那就是你启动电路的问题。如果电机负载稍有增大就严重影响照明,此时现象是...