高压电机启动电流大原因是什么
10KV的
高压电机启动
后
电流很大
,那是为
什么
啊?
答:
有可能是滑环的绝缘是不是达到了要求
,用摇表测下看,新的应该是没有问题的,还有电机的主触头是不是好的,不好也会引起电流大的,还有是转子引线出来的地方有没有松动,转子的相位和进相机的相位有没有错位,都有可能引起电流大的.
10kV
高压电机
带负荷后
启动电流
过
大是什么原因
?
答:
因为空载启动电流本来就大
,如果带负荷启动,其电流会远远超过电动机综合保护器设定的启动电流范围,达到电机的短路电流范围,就会出现电机启动电流过大,进行保护停机的原因。
高压电机
进相后
电流
波动大的
原因
?
答:
负载过大
。如果运行过程一直是大电流,且三相电流平衡,说明是负载过大。
电机有问题
。如果电机本身有问题,例如电机轴承故障或电容器损坏等问题,均可能导致电流波动。
电源波动
。电源稳定性不足、电源容量不足、输电线路不好等原因均可能导致电源电压波动,从而引发高压电机电流波动。
线路损耗
。定子线圈和转子...
高压电机
进相后
电流
波动大的
原因
答:
负载过大或电机有问题
。1、负载过大。如果运行过程一直是大电流,切三相电流平衡,说明是负载过大。2、电机有问题。电机本身有问题也会出现电流波动大的情况,需要及时维修。
高压电机
使用一段时间
电流
突然大了?
答:
电机
负载突然增加,会引起
电流
,迅速变大。
电机电流
过
大怎么回事
?
答:
问题一:电机电流过大是什么原因 电机电流过大原因很多。
通常是负载过大或电机有问题
。如果运行过程一直是大电流,切三相电流平衡,说明是负载过大。电流不平衡说明电机或电源有问题。变频电机随着频率增加电流变大,额定频率远远超过额定电流,说明是电机有问题,可能是转子断相。问题二:为什么电机使用变频...
10KV
高压电机启动
时 震动过大而已
电流
也高 有哪些情况引起的 求高手...
答:
缺相;转子鼠笼条断裂;某相匝间短路,三相
电流
不平衡;接线错误;
高压
同步
电机
,
启动
后,励磁电压
电流
都正常,定子电流非常高,求
原因
答:
原因
很多,电网电压不稳、系统中其他负荷无功波动、
高压
同步电动机所带负荷波动、无功功率因数表及其二次回路异常 等等都有可能。取决你的控制。需发无功补偿其他
电动机的
无功,则
增大
励磁
电流
,功率因数表应该是在超前否则需吸收无功,消化多余的无功,则减少励磁电流,功率因数表应该是在滞后。
6KV三相异步
高压电动机启动
时,同一母线的电动机有的
电流
升高有的电流降...
答:
6KV三相异步
高压电动机启动
时,同一母线的电动机有的电流升高有的电流降低,一般来说,这种电流的变化应该是负载变化造成的。如果同一母线上的电动机所带的负载不同,那么在启动时,负载大的
电动机电流
会
增大
,而负载小的电动机电流则会降低。另外,如果母线上的电动机的启动方式不同,也可能会有不同的...
高压电机
运行零序
电流大
,我厂有一台十千伏高压电机,380千瓦,运行后,供...
答:
远远超过了额定电流[约不到25安]。原来有这样的事吗?1,查:零序计量有问题或表头变比错误?2,查:三相电源是否不平衡比率超标。3,查:电机。比如先查三相绕组的直流电阻是否一致?...。--- 空载噪音大,也反映
电机有问题
——波及零序电流大,包括绕组出问题。
1