局放测试
答:
高压开关
设备安装后需要进行交接试验,方可正常投运。高压开关设备常规
交接试验项目
如下:1、SF6气体试验2、辅助回路和控制回路绝缘电阻3、耐压试验4、辅助回路和控制回路交流耐压试验5、断口间并联电容器的绝缘电阻、电容量和tanδ6、合闸电阻值和合闸电阻的投入时间7、断路器的速度特性8、断路器的时间参量9...
10KV
开关柜
投运检测什么
项目
答:
绝缘监测,按照
交接试验
标准,对母线、断路器、电缆分别打耐压实验38kv;其次,对闭锁部分进行监测、实验 联动、防跳等;保护定值设定好。以上各项完成好,方可投运。
10KV
开关柜
交流耐压
试验
标准电压是多少
答:
新版国标《电气设备
交接试验
标准》(GB50150-2006)及国内外有关部门广泛推荐采用交流耐压取代传统的直流耐压。交流耐压试验主要用于以下方面:1、6kV-500kV
高压
交联电缆 的交流耐压试验 2、发电机 的交流耐压试验 3、GIS和SF6
开关
的交流耐压试验 4、6kV-500kV变压器 的工频耐压试验 5、其它电力高压设备如...
高压开关柜
(手车式)
试验
要求是什么?
答:
1.工频耐压
试验
:在进行一次回路工频耐压试验时,祥泰电气认为应将避雷器手车、所用变压器手车、电压互感器手车拉出,不参与试验。2. 动作试验:将断路器手车置于试验位置及工作位置进行电动分合闸操作,应能顺利分合。祥泰电气-
高压开关柜
3.联锁试验:手车在工作位置及试验位置时,断路器能分合闸。手车...
高压
10KV配电柜绝缘测量、继电保护实验怎么做
答:
开关柜
如果是出厂
试验
,按照GB3906的要求进行即可。绝缘试验只做工频耐压试验;继电保护实际就是标准上所说的接线正确性检查,依据图纸,通过模拟动作信号(加电流、或加电压、或短接/断开等)在开关柜上进行电气操作即可判断。防性试验是为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查...
多台
高压开关柜
连接在一起做耐压
试验
有没有标准,具体耐压试验是多少...
答:
多台
高压开关柜
连接在一起做耐压试验一般是现场安装
交接试验
,安照电气设备现场安装交接试验规范按单台最高试验标准的85%试验。
国家标准35KV的
高压开关柜
的出厂耐压试验和
交接试验
是多少?
答:
一般情况下,35KV的
高压开关柜
是不作整体耐压试验的,而要求对内部的元件进行单独试验;若开关柜内有油浸式电力变压器、并联电抗器,则出厂试验为85KV,
交接试验
为72KV;若开关柜内有断路器和电压、电流互感器,则出厂试验为80KV,交接试验为72KV;若开关柜内有干式电抗器,则出厂试验为80KV,交接试验...
10kv
高压柜
内的
交接试验
标准值各多少?
答:
1、还有电压等级呢 电压等级不一样,那试验标准自然不一样,2、规程规定:
高压试验
,能拆开的尽量拆开作,实在不方便拆开的几个柜一起做实验:::试验标准取单个试验标准最低的一个 3、GB 50150-2006电力
交接试验
标准 DL/T 596—1996电电力设备预防性试验规程 就这连个标准足够你用了 ...
高压
实验的内容有哪些?
答:
1、绝缘电阻的测量。在直流耐压
试验
之前进行。相间绝缘,用2500V摇表摇测1分钟。2、工频电压的试验,试验电压为28KV,每10KV做记录,升至28KV,加压时间15min,不击穿,泄漏电流50/uA以下。3、试验周期1年一次。三:电气设备试验:具体
项目
有:(
高压开关柜
)1、绝缘电阻测量(包括母线,断路器,互感器...
10KV
开关柜
工频耐压
试验
多少合适?
答:
在选择10kV
高压开关柜交接试验
的操作方式时,一般选择逐个试验开关柜的操作方式,这种方式可将危险因素全部排除。但因高压室内的开关柜数量多、试验工作量大,增加了试验难度,且需用2套设备开展试验,会消耗大量的人力和物力,且收效一般。同时,如工作量过大、试验时间过长,容易降低工作人员工作积极性。