1. 雨淋自动喷水灭火系统 专为快速火势蔓延设计,如仓储和油气站,当常规喷头无法及时响应时,系统自动启动。它由开式喷头、雨淋报警阀、供水管道和智能控制元件构成,一旦感温探测器触发,电磁阀和压力开关便会启动灭火流程。如图所示,
隔膜雨淋阀
在电动或手动状态下都能应对火灾。2. 系统结构与
工作原理
...
化工中
雨淋阀
是干什么的,有什么用
答:
3、以下介绍两种常用
雨淋阀的构造
及动作
原理
。 减压
隔膜
式雨淋阀:其结构形式为截止阀型,如图1所示。 减压双圆盘(活塞式)雨 淋阀如图2所示。2 在伺服状态时,A、B两室内充满的水具有相同的压力,因为C室通过一直径3mm小 管与供水干管相通,B室接空管或充满静压力的水,这部分静压力是由...
雨淋阀
的用途有哪些?其
结构
是怎样的?分为哪几种类型?
答:
雨淋阀
主要用于雨淋喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统、喷雾灭火系统及水幕系统中,阀门开启由各种火灾探测器控制。其
结构
主要有杠杆型、
隔膜
型、活塞型及感温型等。它由阀体、阀瓣及橡胶膜片等组成,阀内有进口、出口及顶室三个空腔,平时顶室和进口均有压力水,靠差压比(2:1)使阀瓣处于关闭位置。发...
雨淋阀
构建组成,
原理
,怎样调试
答:
开启放水阀(16)和开启球阀(5、9),然后慢慢打开进水端隔离蝶阀,对雨淋报警阀冲水,完全排出空气,然后关闭球阀(9)使雨淋报警阀关闭,关闭加速复位阀(5),然后等
雨淋阀
上腔的余水排完后关闭阀(16)。此时雨淋阀就处于准备
工作
状态。测试警铃:关闭警铃隔离阀(11),开启试警铃球阀(10),水力警铃应...
雨淋阀
构建组成
原理
是什么?怎样调试
答:
淋阀组主要由水源控制阀(蝶阀)、
雨淋阀
、手动应急装置、自动滴水阀、排水球阀、供水侧压力表、控制腔压力表等组成。
原理
:雨淋阀是雨淋系统和预作用系统中用于控制水流和起报警作用的装置。即在出现火灾时控制系统才使
隔膜
打开,让水流入系统管网内进行灭火,并使水力警铃报警。雨淋阀上的隔膜室(控制腔)...
什么是
雨淋
报警
阀
?
答:
(7)蝶阀式雨淋阀 蝶阀式雨淋阀结构为对夹式蝶阀形见图5-17。蝶阀式
雨淋阀工作原理
与杠杆式雨淋阀相近似,根据雨淋阀进口侧A室的工作压力不同,空压机送进
隔膜
室的低压气体压力值也不同,用以保证推杆6对阀瓣7的密封力。当火灾发生时,温感装置,(通常为玻璃球喷头或易熔合金喷头)在火焰温度作用...
雨淋阀工作原理
答:
雨淋报警阀的
工作原理
和功能是可以根据火情控制楼房消防管道中的消防储水单向朝着喷水灭火喷头流动,是一种及时高效的消防阀门。一般的雨淋报警阀都设计有水力警铃、球阀、针阀和压力开关这些阀门部件。
雨淋阀
可以瞬间开启,使水进入阀室进入自动阀的配水网络。雨淋阀阀室分为上室、下室和控制室。控制室与...
隔膜
式
雨淋
报警
阀
的
结构
及用途
答:
隔膜雨淋阀
具有防复位
结构
,主阀开启10%后防复位装置自动启动,防止由于误操作而使主阀回位。灭火后,切断传动管网,关闭电磁阀、手动球阀和末端球阀即可关闭主阀。结构合理、美观:雨淋阀控制管线选用优质铜管,合理配置控制元件,使控制阀门简单,明了。控制、操作方便、可靠:三种控制方式确保主阀开启,且...
雨淋阀
主机上显示故障是什么原因?
答:
2、故障原因分析 (1)
雨淋阀
本体
结构
缺陷造成发电机管网侧进水。a、
隔膜
室隔膜片损坏漏水,产生不了作用于活塞及顶杆的作用力。b、顶杆断裂,不能将隔膜室水产生的作用力传递到转臂。c、转臂损坏,不能将阀瓣组件紧锁于阀座面。d、阀瓣密封垫损坏,雨淋阀关闭后有内漏。e、人工复位机构损坏,雨淋...
隔膜
式
雨淋阀工作原理
有一点我不明白
答:
隔膜雨淋阀
,它是利用隔膜运动实现阀瓣的启闭,由内置隔膜将阀内分为压力隔膜腔和主进水腔、
工作
出水腔。压力隔膜腔位于阀主题上部,压力水引自进口侧,内置平衡弹簧;由于隔膜上、下受力作差异,实现正常密封。当发生火灾时,火灾探测器发出信号,通过火灾报警器(或消防控制中心),实现自动打开隔膜雨淋...