闭式水水质要求
闭式
冷却水的
水质
有何
要求
答:
闭式塔上有冷却器多为紫铜管,冷却器与设备连接组成封闭式的循环管路,所以没有水损失,还可以冷却其它介质,
管道里的水为软水
,即饮用水,在高温下不会结垢,所以闭式经常适用于高精密的设备,或者管路比较细的管路.像电炉的电源冷却.闭式冷却塔取代开式将逐渐成为主流,...
循环冷却水的
水质
标准表
答:
1.密闭式系统循环冷却水的水质标准应根据生产工艺条件确定
;2.敞开式系统循环冷却水的设计浓缩倍数不宜小于3.0.浓缩倍数可按下式计算:N=QM/QH+QW (3.1.9)式中N 浓缩倍数;QM 补充水量((M3/H);QH 排污水量((M3/H);QW 风吹损失水量(M3/H)3.敞开式系统循环冷却水中的异养菌数宜小于5×105个...
开式循环水和
闭式
循环水的区别
答:
闭式
循环水系统中的水相对封闭,因此对
水质
的
要求
相对较低,只需要简单的除垢、防腐等处理措施。
标题在热力发电厂中,你认为开式冷却水系统与
闭式
循环冷却水系统
答:
水质差别:开式冷却水系统采用水质比较差,流量较大的循环水作为工质进行冷却,
而闭式循环冷却水系统一般是对水质要求较高,一般流量不会太大
。1、使用要求不同:抗腐蚀要求低的用开式水,材料抗腐蚀要求高的用闭式水。
火电厂中开式水系统和
闭式水
系统是怎样定义划分的?
答:
相对的,通过表面换热器只进行热量交换,并不必然产生水的流失散发,工作介质水基本上在一个封闭的循环系统运行的称之为
闭式水
。所以,直接连接大江和大河、大海以及采用凉水塔等方式的循环系统一般都同时会有热量和工质的交换,所以称之为开式循环;只从设备的换热器将热量带走,再到冷却用的表面换热器中将...
开始循环冷却水与
闭式
循环冷却水哪个
水质
好
答:
因为是完全密闭的,不存在泄露和污染,即使
水质
很差,且重毒性,也不太要紧。且不存在浓缩,亦不存在结垢的问题,一般都用的是软水。用
闭式
循环水的一般都是规模不大的,规划大的一般都用开式循环水。需要解决缓蚀,阻垢,杀菌控藻三个方面的问题。QQ593223984,希望可以帮你解决问题,互相学习 ...
循环冷却水的
水质
标准,谁有?
答:
★敞开式:水侧管壁的年污垢热阻值为: 2×10-4 ~ 4×10-4 m2hc/kcal ★密封式:水侧管壁的年污垢热阻值为: 1×10-4 m2hc/kcal 4)冷却循环水系统中粘泥量 <4 ml/m3 (生物过滤网法) 1次/天 <1 ml/m3 (碘化钾法) 1次/天 参考资料:水业读者 ...
什么是开式循环冷却水系统与
闭式
循环冷却水系统?
答:
水质要求
不同。开式循环冷却水系统由于与空气接触会引入杂质和氧气,导致水质变化和污染,需要添加阻垢剂、缓蚀剂、杀菌剂等化学药剂进行处理,而
闭式
循环冷却水系统由于封闭不与空气接触,所以水质相对稳定和清洁,不需要添加化学药剂。设备要求不同。开式循环冷却水系统需要使用开式冷却塔作为主要设备,而闭...
热水供暖系统的开式和
闭式
的区别是什么?
答:
在
闭式
热水供热系统中,网路循环水通过间壁式热交换器将城市上水加热,热水供应用水的
水质
与城市上水水质相同且稳定。在开式热水供热系统中,热水供应用户的用水直接取自热网循环水,热网的循环水通过大量的直接连接的供暖用户系统,水质不稳定和不易符合卫生质量
要求
。
关于
闭式水
冷系统
答:
管网与大气相通,系统内的水压主要取决于水箱的设置高度,而不受室外给水管网水压波动影响,系统运行安全可靠并且稳定。其最大缺点是,高位水箱占用使用空间,开式水箱
水质
易受外界污染。适用于
要求
水压稳定,且允许设置高位水箱的热水用户。2、
闭式
系统:管网不与大气相通,冷水直接进入水加热器。系统中需设...