答:
(4)关闭主汽门,打开空气门。
(5)给水自动改为手动,保持水位,开再循环门。(6)停送风机,打开自然通风门,自然通风15分钟后,停引风机。(7)开过热器疏水门、减温器疏水门、主蒸汽管道疏水门,停止连续排污和蒸汽流量计 及各自动仪表。(8)填写停炉操作情况及锅炉运行中发现的设备问题,向车间和厂...
停炉
的操作顺序
答:
正常停炉的操作顺序是:(1)逐渐降低供热量,停止供煤、送风,减弱引风
。(2)当炉内原有燃料基本燃尽之后,停止引风,并关闭烟道挡板,扒出炉膛内未燃尽的煤,清除灰渣。再关闭炉门和灰门,防止锅炉急剧冷却。(3)停止燃烧设备运行的同时,不得停止循环水泵的运行,只有当锅炉出水温度降到50℃以下时,...
锅炉
正常
停炉
的操作
步骤
是怎样的?
答:
1) 解列自动连锁装置.2) 关闭煤斗下煤挡板,若
锅炉
大修或长期备用,在
停炉
前须将煤斗内的存煤用完.数分钟后,停止给煤机运行.3) 逐渐关闭二次风风门,减弱燃烧,但仍要保持床温及汽压,汽温的稳定.4) 根据负荷的下降情况,停止二次风机运行,放掉循环返料灰.5) 适当降低料层差压,随着炉温的下降,逐...
热水
锅炉
和蒸汽锅炉的
停炉
保养?
答:
(3)压火
停炉
期间应适当排污,排除炉内的沉淀物; (4)装有铸铁省煤气的锅炉,在锅炉停止给水后,应关闭省煤气烟道挡板,打开旁炉道挡板或使用在循环管道,停止省煤气内水温超过规定值。 (二)正常热水
锅炉锅炉
因负荷减小,采暖期结束及检修等原意因,有计划地进行停炉,叫做正常停炉。正常停炉,一般按如下顺序进行操作:停...
停炉
需要哪些操作
步骤
?
答:
1、接值长
停炉
命令后,应将预计停炉的时间通知脱硫电气、汽机、 化学及燃料值班人员。 2、停炉前对
锅炉
设备进行一次全面彻底检查,将所发现缺陷记录在 有关运行日志中,以便检修时处理。 3、停止垃圾进料,待给料机走完垃圾后,停止给料机。 4、停下补砂风机、冷渣机。 5、将小煤斗及给煤机中...
锅炉停炉
分哪几种类型,其操作要点是什么?
答:
(1)正常停炉:按照计划,
锅炉停炉
后要处于较长时间的备用,或进行大修、小修等。这种停炉需按照降压曲线,进行减负荷、降压,停炉后进行均匀地缓慢的冷炉,防止产生热应力。停机时间超过七天时应将原煤仓煤磨完,停机时间超过三天,煤粉仓中的煤粉烧完。(2)热备锅炉:按照调度计划,锅炉停止运行一...
锅炉
紧急
停炉
的操作程序是什么
答:
这个一般都是在
锅炉
事故状态下采取的
停炉
措施,不同的炉型具体操作有一定区别,一般在操作炉的相应的运行规程中都应该有规定,一般都有几个
步骤
。立刻停止向炉内供应燃料。停止供燃料系统运行,停止送引风机运行。关闭主汽门。(操作前要得到用户的同意),开启对空排汽门。按规定保持锅炉的正常水位。锅...
燃煤蒸汽
锅炉
的
停炉
答:
暂时
停炉
的压火操作方法 :(1) 手烧炉的压火操作方法。压火前 , 应先将
锅炉
水位上到比正常水位稍高处。同时清除掉炉排上的炉渣 , 然后将 燃煤堆聚到炉排后部 , 或在炉排上均匀摊平 , 用较湿的煤将 燃煤全部盖住 , 并且停止鼓、引风 , 关闭送风调节挡板和烟 道挡板 , 关闭灰门和炉门 , ...
循环流化床
锅炉
正常
停炉
顺序是怎样的,求教
答:
锅炉
运行一段时间后需要
停炉
检修,循环流化床锅炉正常停炉顺序一般为降负荷解列---开对空排气---关减温水---退出连锁---停给煤机---停二次风机返料风机---床温降到300度左右停一次风机和引风机并关挡板---半小时左右放返料灰---停止上水的时候开再循环门---气包压力下到0.2mpa时开空气门...
锅炉
紧急
停炉
的操作程序是什么
答:
这个一般都是在
锅炉
事故状态下采取的
停炉
措施,不同的炉型具体操作有一定区别,一般在操作炉的相应的运行规程中都应该有规定,一般都有几个
步骤