77问答网
所有问题
当前搜索:
西门子plc怎么和变频器
变频器如何与PLC
相连接,怎么用PLC控制?
答:
4、
PLC与
RS-485通信接口的连接。所有的标准
西门子变频器
都有一个RS-485串行接口(有的也提供RS-232接口),采用双线连接,其设计标准适用于工业环境的应用对象。单一的RS-485链路最多可以连接30台变频器,而且根据各变频器的地址或采用广播信息,都可以找到需要通信的变频器。链路中需要有一个主控制器(...
我需要西门子S7-200
PLC和西门子
M430
变频器
的通讯程序,在屏上改写频率和...
答:
使用STEP7 MicroWIN 4.0 SP4以上版本自带的库函数:USS Protocol,通过S7-200的Prot0/1通过RS485总线于
变频器
通讯口连接,就可以简单、有效的通过S7-200控制或者读取变频器过程参数。至于你说的“屏”,应该是计算机或者TD200简单文本或者触摸屏之类的东西。对于计算机,使用组态软件或者自己开发的界面和...
西门子plc与变频器
通讯 新手
答:
不需要调用FC106,直接在
PLC
写一个MD双字,然后传给触摸屏,建立通讯,因为是变量,所以触摸屏可以修改,然后再通过模拟量输出给
变频器
即可。也可以通过通讯的方式输出到变频器,直接把那个数据通过USS通讯或者MODBUS通讯传出到制定的变频器位置即可。
PLC和变频器
通讯
答:
三晶S350系列
变频器与西门子
S7-200 MODBUS的通讯 1、概述 三晶S350系列变频器提供了RS485通讯接口,采用国际标准的MODBUS(RTU/ASCII)的通讯协议进行主从通讯,用户可通过PC/
PLC
,控制上位机等实现集中监控,以适应特定的使用要求。下面以RTU方式为例详细说明三晶S350变频器与西门子S7-200的MODBUS串行通讯。2...
西门子plc
s7-200与富士RS485
变频
通
如何
连接起来?西门子plc输出端220v...
答:
1接线,将 变频器启动,复位,急停。正反转等信号接到
PLC的
DO,用PLC控制变频器的启停等一般操作,模拟量信号通过 AO模块给定到变频器,变频器就按照你给定的频率运动。2通讯,通讯可以走MODBUS通讯协议,你只需要连接3根线,2通讯线加屏蔽线。通过
PLC和变频器
通讯将启停、正反转、模拟量等信号给到...
西门子PLC与西门子变频器怎么
连接通讯。
答:
485通讯就2根线,具体是什么要根据你的硬件接口来说,有的就2个端子,注意分清楚哪个是发送哪个是接收就行了。你的3台
变频器
要并联,就是把所有变频器的发送端接在一起,所有接收端接在一起,然后将接在一起的变频器的发送端接到
PLC的
接收端,将接在一起的变频器的接收端接到PLC的发送端就行了...
西门子PLC与变频器如何
通讯?
答:
在step7里进行硬件组态,设定
PLC的
地址,
和变频器
的地址(
西门子
的变频器地址参数为P918,应和PLC里的组态地址相对应)并选择变频器的数据交换方式如用PPO3,触摸屏里设定屏地址。最后是编程,通常我们用SFC14和SFC15来和变频器进行数据交换,PLC主要处理变频器发送来的状态字,然后给出指令。德国西门子(...
西门子PLC与变频器
的通信方式有哪些
答:
1.2 S7-1200支持的协议和最大的连接资源 S7-1200 CPU 的PROFINET 通信口支持以下通信协议及服务 • TCP • ISO on TCP ( RCF 1006 )• S7 通信 (服务器端)通信口所支持的最大通信连接数 S7-1200 CPU PROFINET 通信口所支持的最大通信连接数如下:• 3个连接用于HMI...
一台
西门子PLC
可以跟20台丹佛斯
变频器
通讯吗?用什么方法
答:
可以。吧温度和频率转换到一起用温度控制
变频器
频率?
答:
温度控制频率?用缩放和标准化指令 在标准化指令中设置温度上下限、温度跟踪和临时输出 在缩放指令中设置频率上下限、温度的临时输出和频率输出 最后导入到
变频器
里去 实在不行直接在变频器里把温度模拟量直接定标后转换成频率