答:
7、在螺杆式冷水机组运行过程中,应注意压缩机的上、下载机构是否正常工作
。 8、应正确使用制冷系统中安装的安全保护装置,如高低压保护装置、冷水和冷却水断水流量开关、安全阀等设备,如有损坏应及时更换。 螺杆式冷水机组如出现异常情况,应立即停机检查。在制冷系统调试前,一定要做好空调系统内部的清洁和干燥工作。如...
螺杆式
冷水
机如何调试
?
答:
螺杆式冷水机组调试
(1)制冷剂的充注
。目前,制冷机组在出厂前一般都按规定充注了制冷剂,现场安装后,外观检查如果未发现意外损伤,可直接打开有关阀门(应先阅读厂方的使用说明书,在运输途中,机组上的阀门一般处在关闭状态)开机调试。如果发现制冷剂已经漏完或者不足,应首先找出泄漏点并排除泄漏现象...
螺杆压缩机怎样调试
答:
调整步骤:只参照
螺杆制冷
机组对轴向间隙调整进行说明:拆卸复查:1.拆下轴封压盖,取出机械密封,复查原始密封
压缩
量,取出动环。2.为拆卸方便,将机组立起,枕木要安放牢固、平稳。取出排气端盖定位销、拆除螺栓,顶丝稍微顶起后,天吊配合用手拉葫芦平稳吊起。3.将机组平放在枕木上,深度尺测量排气端...
水冷
螺杆
机组的安装、
调试
与维护?
答:
1.按下控制柜上的F2正常停机键,机组将首先进行卸载,卸载后停转
压缩机
,紧接着让油加热器通电。停机时,压缩机25%能量运行30秒后停机;再延时1分钟停冷却水泵,再延时2分钟停
冷冻
水泵。如果按下电控柜上的紧急停机键,机组将立即停转压缩机而不顾当前的负荷状态。平时不要轻易使用!2.如果冷冻水泵...
如何
合理设置
螺杆空压机
的加载和卸载压力
答:
对于定频空压机的加卸载压力最好保持在0.1MPA的范围
。如果你需要的压力为0.7MPA,那么你的加载压力可以设定为0.7MPA而卸载压力最好是0.8MPA 这样你的用气压力最低就是0.7MPA了,从而也不会使机器频繁的加卸载了。可能的话最好使用变频螺杆空压机,可以根据使用要求而保持稳定的气压,从而减少0.7...
空气
压缩机
压力
如何
调整?
答:
在
空压机
工厂
调试
的时候,根据客户需要调节到指定压力,然后设定一个压差 。例如:
压缩机
开始启动,向储气罐打气,到压力10kg的时候,空压机停机或者卸载,当压力到7kg的时候空压机又开始启动,此间有一个压力差,这个过程就可以让压缩机休息一下,达到保护空压机的作用。不同的空压机开关有不同的调节方法...
如何
调节
螺杆式
空气
压缩机
压力大小?
答:
空压机加卸载压力有一个上下限值,在设定时应首先要确定卸载值,卸载值要根据
螺杆空压机
的额定压力和用气端所需的压力来确定,确定好卸载值后,再设定加载值,两者的压差应为0。1~0。2Mpa之间,设置好螺杆空压机的卸载和加载值后,最后设定比例值,比例值应设在卸载值和加载值中间同时要保证加卸载...
螺杆式制冷压缩机
的操作、故障及维修方法
答:
最后,安装吸气过滤器和止回阀,将压缩机与机组相连。严谨的气密性和真空试验,确保每个环节的严密性。滑阀、油压、运行噪声和振动的正常,是试运转前的最后考验。完成检修,一台焕然一新的螺杆压缩机即将启航。通过精细的操作与精准的故障处理,
螺杆式制冷压缩机
能在制冷世界中稳健前行,为用户带来持久且...
螺杆
冷水机的使用?
答:
双
螺杆制冷压缩机
是一种能量可调式喷油压缩机。2/4 它的吸气、压缩、排气三个连续过程是靠机体内的一对相互啮合的阴阳转子旋转时产生周期性的容积变化来实现。3/4 主要部件由双转子、机体。主轴承、轴封、平衡活塞及能量调节装置组成。4/4 压缩原理是当转子旋转时,阴阳转子齿间容积连通,由于齿的相互...
螺杆式制冷压缩机
在低负荷时靠什么实现减载运行
答:
压缩机
的 加卸载 是靠电磁阀的管段来完成的 一般的加卸载的电磁阀是靠压力控制器来控制的 要是你能卸载的话 你可以看看压力传感器 或者看看电路有没有 把油压调节阀按顺时针旋转直到油压比排气压力高1.5一3kg就OK了(你的油温偏低,可适当调节油冷装置或提高环境温度)如能级按钮还是不动作可以按...