77问答网
所有问题
当前搜索:
蒸发压力低是什么原因
离心式制冷压缩机
蒸发压力过低
怎样检修?
答:
离心式制冷压缩机蒸发压力过低,
其故障原因及检修方法如下:(1)制冷剂不足 应适当补加制冷剂
,注意不要增加太多。(2)
浮球阀动作失灵
应检修浮球阀,使其开启或关闭灵活正常。(3)制冷剂不纯 制冷剂中混入水分或灌注的制冷剂掺杂,均应彻底放掉,更换新的制冷剂。(4)水路中有空气 可打开放气...
冷冻机
蒸发
器
压力低是什么
意思
答:
环境温度低、制冷剂数量少
。季节变化时环境温度在变化,其冷凝温度和压力都会变化,使制冷系统在变化的冷凝压力下运行,这对压缩机运行不利,运转中往往会出现故障。为防止这类故障出现,对能量为20000W 以上的、冬季需要运行的制冷装置(包括空调器),应装设冷凝压力调节阀,以保持恒定的冷凝压力,维持压缩...
冷水常温乙二醇机组现故障
蒸发压力过低
的
原因
及处理?
答:
3、制冷机油堵塞
;一般制冷机蒸发器故障就这几种。需要很有工程经验的人来判断,可以趋寒流体。
蒸发
热水塔
压力低
答:
蒸发热水塔压力低的原因:冷水量不足。冷负荷少。节流孔板故障(仅使蒸发压力低)
。
蒸发器的传热管因水垢等污染而使传热恶化
(仅使蒸发压力过低)。冷媒量不足(仅使蒸发压力过低)。蒸发压力过低的处理办法如下:1、检查冷水回路,使冷水量达到额定水量。2、检查自动起停装置的整定温度。3、查膨胀节流...
空调系统中,
蒸发压力低是
怎样造成的?
答:
1、制冷剂有泄漏
2、管路有堵塞 3、设定压缩机载荷不是满载。
压缩机
蒸发压力过低
的
原因
答:
1.缺氟 2.毛细管过长或冰堵 3.环境温度
过低
4.压缩机排气乏力 5.管路内部太脏,阻力过大 6.回气管太长
施耐德精密空调
蒸发压力过低什么原因
?
答:
1.冷却水量太多或水温太低。2.环境温度
过低
。3.操控电扇的
压力
开关或操控冷却水的主动水量调节阀设定不妥或损坏。4.冷媒充注量太少。
地源热泵机组
蒸发压力低
答:
地源热泵机组
蒸发压力低
:压差偏小应该是缺制冷剂、阀门开度不够。最大的最直接的影响就是:降低了冷凝器出口饱和冷凝温度,提高了蒸发器入口饱和蒸发温度。进而影响冷凝器、蒸发器换热温差,从而影响冷凝器、蒸发器的换热效率,最终影响机组COP。 冷库蒸发器 受膨胀阀的控制,如果两者都偏大,化霜后或库温...
离心式中央空调出现
蒸发压力过低
报警,
是怎么回事
呀?
答:
蒸发压力低是
冷冻水温度进水太低,达不到设置冷水出水温度以上,所以压缩机无法启动,关机。
中央空调
蒸发压力低是什么原因
?
答:
热负荷小,热力膨胀阀选型不当
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
什么原因导致蒸发压力低呢
末端负荷低蒸发压力低
蒸发压力低怎么回事
蒸发压力过低的原因及排除
负荷低蒸发压力低
蒸发器制冷剂压力过低
主机蒸发压力过低什么原因
中央空调蒸发压力低原因
污水蒸发器蒸馏时压力低报警