77问答网
所有问题
当前搜索:
给水管道允许流速
管道流速
是多少?
答:
生活或生产给水管道,
不宜大于2.0m/s,当防噪声要求,且管径不大于25mm时,流速可采用0.8~1.0m/s
;消火栓系统,消防给水管道,不宜大于2.5m/s;自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5.0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m/s以内。《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160—92工...
管道
经济
流速
答:
对于建筑给排水,
管内流速是按技术经济分析并考虑室内环境产生噪音允许范围来选择
。根据我国《建筑给排水设计规范》中规定:1、生活给水管道公称直径DN=15~20mm,流速V不大于1.2 m/s;2、公称直径DN=20~40mm,流速V不大于1.5 m/s;3、公称直径DN=50~27mm,流速V不大于1.8 m/s;4、公称直径DN...
给水管道
的水流速度是多少?
答:
1、生活或生产给水管道,不宜大于 2.0m/s,当防噪声要求,且管径不大于 25mm 时,流速可采用 0.8~1.0m/s
;2、 消火栓系统,消防给水管道,不宜大于 2.5m/s; 自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于 5.0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在 10 m/s 以内。二、经济流速是指在设...
管道流速
常用值参考
答:
室外消防给水管道,根据《石油化工企业设计防火规范》GB 50160—92》,
独立消防管道的流速不应超过5m/s
,对于工艺装置区或罐区的消防干管,其管径和流速需要通过计算确定。自动喷水灭火系统给水管道,《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001》建议,
经济流速为宜选用,但不应超过10m/s
,以保持系统性能...
一般住宅楼室内
给水管道
清洗消毒记录 钢衬塑复合管
流速
一般是多少
答:
2 冲洗水应采用生活饮用水,
流速
不得小于1.5m/s合格标准。3 冲洗后将
管道
内的水放空,各配水点与配水件连接后,进行管道消毒,向管道系统内灌注消毒(一般采用含20~30mg/L有效氯)的溶液,浸泡24h以上。4 消毒结束后,放空管道内的消毒液,再用生活饮用水冲洗管道,至各末端配水件出水水质符合现行...
给水管道
的经济
流速
及如何确定?
答:
可节省初投资及运行费用。相反,如选择管径较小,流量不变时会加大水在
管道
内的阻力,此时需提高水泵的扬程而加大运行成本。为了使投资和运行费用更合理化,规范规定给水速度在
允许
范围内选择一最佳
给水流速
,这一最佳给水流速称为经济流速。管内水的阻力实际上受着管道材质、流速、水量、管径、输送长度、...
dn100管子流量
答:
给水管道
DN100的
允许流速
为v=1.3m/s,1、若取1.5 m/s,流量q=A×v=11.78kg/s=42.412t/h,大约每小时42吨。此时管道的局部阻力大约为515Pa/m,若压差为0.35MP,给水管长度可达680m。2、若取流速2.8 m/s,q=79t/h,大约每小时79吨,此时管道的局部阻力大约为1735Pa/m,若压差为0.35...
已知管径为DN100,市政压力为3.5公斤,每小时流量是多少?
答:
给水管道
DN100的
允许流速
为v=1.3m/s,1,若取1.5 m/s.流量q=A×v=11.78kg/s=42.412t/h,大约每小时42吨.此时管道的局部阻力大约为515Pa/m,若压差为0.35MP,给水管长度可达680m.2,若取流速2.8 m/s,q=79t/h,大约每小时79吨.此时管道的局部阻力大约为1735Pa/m,若压差为0.35MP,...
消火栓
给水管道
的设计
流速
不宜超过( )m/s
答:
消火栓
给水管道
的设计
流速
不宜超过2.5m/s.消火栓给水系统中消防给水管道的水流速度不宜大于2.5m/s,自动喷水灭火系统管道内的水流速度宜采用经济流速,不宜大于5m/s,必要时配水支管内的水流速度可大于5m/s,但不应大于10m/s。但就一般来说,我们消火栓给水系统的流速是控制在1.0m/s~2.0m/s之间...
给水管道流速
、水力损失应满足什么要求
答:
给水管道流速
不宜过大,宜按下面数据选用:公称直径(mm) 15~20 25~40 50~70 ≥80 水流速度(m/s) ≤1.0 ≤1.2 ≤1.5 ≤1.8 水力损失≤水源压力-最不利用水点最低工作压力,即水源压力减去水力损失后,必须满足最不利用水点的正常用水。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
工业给水管道流速
给水管道设计流速
给水管道经济流速表
市政给水管道经济流速
污水管道流速
管道内水的流速一般是多少
给水管道水力计算表
排水管道流速
重力流管道内一般流速多少