77问答网
所有问题
当前搜索:
工业给水管道流速
一个直径100毫米的
给水管道
,压力是5公斤,那么这条管道1小时的水流量...
答:
工业供水管道流速范围一般为1.5-3.5m/s
。1小时的水流量是42-99吨。
管道流速
常用值参考
答:
室外消防给水管道,根据《石油化工企业设计防火规范》GB 50160—92》,
独立消防管道的流速不应超过5m/s
,对于工艺装置区或罐区的消防干管,其管径和流速需要通过计算确定。自动喷水灭火系统给水管道,《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001》建议,经济流速为宜选用,但不应超过10m/s,以保持系统性能...
给水管道
经济
流速
如何确定?
答:
H=(v^2*L)/(C^2*R)其中H为水头,可以由压力换算, L是管的长度, v是管道出流的流速
, R是水力半径R=管道断面面积/内壁周长=r/2,C是谢才系数C=R^(1/6)/n。给水管径选择:1、
支管流速选择范围0..8~1.2m/s
。2、干管流速选择范围1.2~2m/s。3、管段压力降选择范围0.3~0.5...
给水管道
的水流速度是多少?
答:
1、主压力管道 流速: 2 至 3m/s;2、低压管道 0.1 至 1m/s;3、工业用水: 离心泵压力管 3 至 4m/s
;4、离心泵吸水管 1 至 2m/s(管径小于 250)1.5 至 2.5m/s(管径大于 250)5 m;5、给水总管 1.5 至 3m/s;6、排水管 0.5 至 1m/s;7、冷水管 1.5 至 2....
管道流速
是多少?
答:
生活或生产给水管道,
不宜大于2.0m/s,当防噪声要求,且管径不大于25mm时,流速可采用0.8~1.0m/s
;消火栓系统,消防给水管道,不宜大于2.5m/s;自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5.0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m/s以内。《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160—92...
给水管道
的经济
流速
及如何确定?
答:
为了使投资和运行费用更合理化,规范规定给水速度在允许范围内选择一最佳
给水流速
,这一最佳给水流速称为经济流速。管内水的阻力实际上受着
管道
材质、流速、水量、管径、输送长度、管道上各种管件、阀门、安装的高程等多种因素影响。确定一个合理的经济流速是很困难的,所以人们通过多次试验及长期的实践,...
已知
管道
的截面积为340平方毫米,压力为1.5Mpa,请问每小时的流量为多少...
答:
1.介质为水时 用于一般
给水
:主压力
管道 流速
: 2至3m/S 低压管道 0.1至1m/S
工业
用水: 离心泵压力管 3至4m/S 离心泵吸水管 1至2m/S(管径小于250)1.5至2.5m/S(管径大于250)5 m.
给水
总管 1.5至3m/S,排水管 0.5至1m/S 冷水管 1.5至2.5m/S 2.一般工程上计算时,水管路...
...32、、63、75、100、200、300、400、600
给水管道
每小时的流量_百度...
答:
管径(DN) 流量 m3/h0.4m/s 0.6m/s 0.8m/s 1.0m/s 1.2m/s 1.4m/s 1.6m/s 1.8m/s 2.0m/s 2.2m/s 2.4m/s 2.6m/s 2.8m/s 3.0m/s。铜管一种比较传统但价格比较昂贵的
管道
材质,耐用而且施工较为方便。在很多进口卫浴产品中,铜管都是首位之选。价格是影响其使用量的...
1米直径
管道
1小时水流量多少
答:
按照3m/s
流速
计算,正常大约 8000个立方一个小时。按照
管道
中水的流速通常 0.6~6m/s计算。一般 1700~17000个立方米一个小时都是正常的。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 1 1 cjfjxp 采纳率:40% 擅长: 暂未定制 其他回答 如果水的流速为1米每秒,则流量为0.25*3.14*1*1*3600=2826立方米 计算...
给水管
内的
流速
一般是多少!
答:
式中:V——断面平均
流速
;C——谢才系数,C=(1/n)R^(1/6),n为
管道
内壁粗糙度,R——水力半径,R=A/X,A为过流面积,X为湿周,满管流时X为管内壁的圆周长;J——水力坡度,J=(H1-H2)/L,H1、H2分别为管道两端的水头,L为管道长度;当管道为水平布置时,J=(P1-P2)/(ρgL),P1...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
给水管道设计流速
给水管道经济流速表
市政给水管道经济流速
污水管道流速
管道内水的流速一般是多少
给水管道水力计算表
排水管道流速
重力流管道内一般流速多少
管道内水的流速是一致的吗