77问答网
所有问题
当前搜索:
管道保温工程量计算公式
管道
、阀门、法兰
保温工程量计算
式各是怎样的?
答:
一、管道保温工程量计算公式为:
V=πL(D+δ+δ×3.3%)×(δ+δ×3.3 %)=πL(D+1.033δ)×1.033δ式中V―保温层体积
;L―保温管道长度;D―保温管道外径;δ―保温管厚度;3.3%―保温层厚度允许偏差系数。二、阀门、法兰保温工程量以体积计算,计算公式如下:阀门V=πD2×2.5×...
管道保温计算公式
?
答:
L-保温管道外径;D-保温管道外径;δ-保温管厚度
;3.3%-保温层厚度允许偏差系数。每米管道保温层体积计算公式:V=π(a+δ+δ×3.3%)×(δ+δ×3.3%)=3.14*(114.3+30+30*3.3%)*(30+30×3.3%)/1000000=0.014137966 公式中V:(每米)保温层体积,a:管道外径;δ:保温层厚度...
求
管道保温工程量
的
计算
问题
答:
(1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:
V=π×(D+1.033δ)×1.033δ个人理解上述体积公式的含义
:D+1.033δ 表示:保温层中心到中心的长度 + 单根的扎带厚度(0.033δ)= 调整后的保温层中心线长度 π×(D+1.033δ)表示:保温层中心圆的周长(可想象成长度,仅管是圆形)1.0...
保温计算公式
答:
一、工程量计算公式:1、设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:
V=π×(D+1.033δ)×1.033δ 5-1S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L
5-2式中:D-设备筒体或管道直径;1.033、2.1-调整系数;δ-绝热层厚度;L-设备筒体和管道长;0.0082-捆扎线直径或钢带厚。2、伴热管道绝热工程量计算...
安装预算的
管道保温工程量
怎么算
答:
预算中管道保温工程量按保温材料的立方计算,
保温材料体积=〔3.14*(2*保温层厚度+管道直径(外径)+3.14管道直径(外径)〕/2*保温层厚度
*管道长度
管道保温
的
计算
方式是什么?
答:
S=π(D+2.1δ)*2.5D*1.05*N 法兰绝热、防潮和保护层
工程量
:V=π(D+1.033δ)*1.5D*1.033δ*1.05*N S=π(D+2.1δ)*1.5D*1.05*N 注:V-体积,S-面积,D-直径,δ-厚度,N-个数。1.
管道
的直径(比如DN100的,是说钢管内径,须加钢管的厚度,为108)+
保温
层厚度再...
怎样
计算管道保温
,绝热
工程量
答:
绝热
工程量
。 (1)设备筒体或
管道
绝热、防潮和保护层
计算公式
: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ个人理解上述体积公式的含义: D+1.033δ 表示:
保温
层中心到中心的长度 + 单根的扎带厚度(0.033δ) = 调整后的保温层中心线长度 π×(D+1.033δ)表示:保温层中心圆的周长(可想象成长度...
管道
防腐
保温计算公式
???急
答:
保温
3.14*(0.025+0.005)*3*(1+0.1)=0.31086。你根据支架形状可以算出支架的周长哇,你在根据你再取一个固定值
算算
,比如说10米支架是多少重量,不知道可以查一下五金手册得到该材质的密度。然后用种量就可以除出来长度,你再用周长乘以长度就能算出外表面积了哇,外表面积就是你需要的...
急~上海2000定额机电安装
工程
风管
保温
面积如何算
答:
工程量计算公式:1.设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:
V=π×(D+1.033δ)×1.033δ
5-1S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L 5-2式中:D-设备筒体或管道直径;1.033、2.1-调整系数;δ-绝热层厚度;L-设备筒体和管道长;0.0082-捆扎线直径或钢带厚。2.伴热管道绝热工程量计算...
管道
防腐
保温工程量量计算
软件或
公式
答:
(1)设备筒体或
管道
绝热、防潮和保护层
计算公式
:V=π×(D+1.033δ)×1.033δ S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L图五 式中D——直径 1.033、2.1——调整系数;δ——绝热层厚度;L——设备筒体或管道长;0.0082——捆扎线直径或钢带厚。(2)伴热管道绝热