绝热工程量。

(1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:

V=π×(D+1.033δ)×1.033δ个人理解上述体积公式的含义:

D+1.033δ
表示:保温层中心到中心的长度
+
单根的扎带厚度(0.033δ)
=
调整后的保温层中心线长度
π×(D+1.033δ)表示:保温层中心圆的周长(可想象成长度,仅管是圆形)
1.033δ表示:保温层调整过系数的厚度(可想象成宽度)
π×(D+1.033δ)×1.033δ表示:长度*宽度S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L个人理解:D+2.1δ+0.0082表示:(直径+
保温层厚度
*
2.1)+0.0082
=
外表层实际直径+扎带厚度
式中D——直径

1.033、2.1——调整系数;

δ——绝热层厚度;

L——设备筒体或管道长;

0.0082——捆扎线直径或钢带厚。

(2)伴热管道绝热工程量计算式:

①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。

D′=D1+D2
+(10~20mm)

式中D′——伴热管道综合值;

D1
——主管道直径;

D2
——伴热管道直径;

(10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。

②双管伴热
(管径相同,夹角大于90°时)。

D′=D1+1.5D2
+(10~20mm)

③双管伴热
(管径不同,夹角小于90°时)。

D′=D1
+D伴大+(10~20mm)

式中D′——伴热管道综合值;

D1
——主管道直径。

将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。

(3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。

V=\[(D+1.033δ)/2\]2
π×1.033δ×1.5×N

S=\[(D+2.1δ)/2\]2
×π×1.5×N

(4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式。

V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N

S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N

(5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式。

V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N

S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N

(6)弯头绝热、防潮和保护层计算公式。

V=π(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ×
N/B

S=π×(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B

(7)拱顶罐封头绝热、防潮和保护层计算公式。

V=2πr×(h+1.033δ)×1.033δ

S=2πr×(h+2.1δ)