77问答网
所有问题
当前搜索:
空调机组循环水量
中央
空调
系统
循环水量
怎么样确定
答:
供冷运行时,全空气系统0.4~0.55,空气-水系统0.7~1.3
;热水锅炉供暖时,全空气系统1.25~2,空气-水系统1.2~1.9;热交换器供暖时,全空气系统0.4~0.55,空气-水系统0.7~1.3。(参考《实用供热空调设计手册》)如果你是问循环水量的话,就是:负荷(kw)*0.86/5,流量单位是m3/h...
中央
空调
的
循环水量
怎么计算啊?型号30HXC300B,冷水流量:180立方/小时...
答:
这个
机组
30HXC为开利公司螺杆式冷水机组,300代表300冷吨即300*3.517=1055KW的制冷量 根据GB/18340.1-2007,冷冻
水流量
0.172 0.215M3(H*KW);冷却水0.215M3(H*KW)1055*0.172=181.46M3 1055*0.215=226.825M3 你给的数据与国标有微小的出入,可能是他们不可能把换热器做到绝对理论化 ...
中央
空调循环
冷却水补
水量
怎么计算?
答:
其中蒸发量=循环水量*冷却塔进出口温度差/582 飞溅量等于循环水量的0.1%-0.05 排污量
还有一公式 我忘了 采纳我吧 赶紧的!!!
超实用的
空调
水系统补水设计参数?
答:
d
机组
压降:H4=50Kpa=5mH2O;e换热器压降:H5=4mH2O;总扬程:h=1.2H=(6+3+5+5+4)=28.8mH2O 塔高、喷嘴压力。冷却水系统的补水:冷却塔的补水除了正常的蒸发外,还应考虑排污量和由于空气夹带水滴的飘溢损失。通常电制冷时,冷却塔的补
水量
取为冷却水量的1%~2%;溴化锂吸收式冷水机组的补水...
空调
系统中冷冻水冷却水
水量
计算方法
答:
冷冻水量CMH=制冷量(KW)X 0.172;冷却水量CMH=制冷量(KW)X 0.224
。冷冻水与冷却水是相对于空调冷媒(雪种)的作用而言的;冷媒出压缩机为高温,这个时候跟它进行热交换的水是将冷媒降低温度,即起到对冷媒的冷却作用,叫这个时候的水为冷却水;冷媒进过截流后到换热器吸收热量而蒸发,这个时候...
暖通
空调
系统水泵分类与选型计算?
答:
正常补给水量为系统
循环水量
的1%~2%,但是选择补给水泵时,补给水泵的流量除应满足上述水系统的正常补水量外,还应考虑发生事故时所增加的补给水量,因此,补给水泵的流量通常不小于正常补水量的4倍。补给水箱的有效容积可按1~1.5h的正常补水量考虑。5、水泵扬程的确定 1)冷冻水泵扬程的组成:制冷
机
...
空调
怎么根据冷负荷算流量
答:
空调
冷水
机组
包括蒸发器冷冻水和冷凝器冷却水 1、冷却
水流量
:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量 L(m3/h)= [Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2)2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或...
约克广州中央
空调
型号YSPA0770YE每小时制冷出
水量
答:
从这台
空调机组
的型号来看,这是一台名义制冷量为770kW的风冷螺杆机组,其名义制冷工况下的标准
水流量
是133 m3/h,也就是37 l/s,具体数据可以参照下面截图。不过这个水流量只是机组的“设计标准水流量”,也就是工程配置冷水
循环
泵时候要确保机组所具有的最低水流量。实际工程当中的实际水流量会有所...
知道
空调
制冷量和环境温度怎么计算冷凝
水量
答:
不考虑同时利用的
机组
,可以按产品样品提供的数量选择,也可以按下列公式计算。如果同时使用,建议使用以下公式。式中Q为不考虑同时利用率的建筑物总冷负荷,l(m3/h)=Q(kW)/(5)℃×1.1633,一般冷却水补充水量1为冷却水
循环水量
的1~1.6%。
空调
末端风机盘管的流量是根据设备的冷负荷计算出来的。公...
空调
系统补水箱大小确定。已知空调侧冷负荷3000kw。选择好了地源热泵机...
答:
循环水量
就要看管道排布了 扬程,先计算管阻R = L*0.00688*0.0005*(0.25*G)^2 /(U1×D*0.25)R:损耗压力Pa L:管长m G:流量kg/h U1:水密度kg/m3 D:管径m 1m扬程=10kPa