77问答网
所有问题
当前搜索:
离心式冷水机组冷凝器小温差
你好,约克
离心式冷水机组
在运行时
冷凝器
的压力应该在多少范围内,冷媒是...
答:
冷凝压力是和
冷凝器
冷却水出水温度有关的,和冷凝器饱和温度成正比,标准冷凝器进水32摄氏度,出水37摄氏度,
小温差
2.2摄氏度以内,正常运行压力会和环境温度还有关,环境温度高,压力高,低则相反,正常压力在700-1000KPA,不能超过1120.7KPA,超过这个值会跳高压报警,然后停机!
制冷
机
中的
小温差
是什么
答:
蒸发器中制冷剂的饱和温度与冷冻水出口温度的差值。
冷水机组
的输出冷量小,比如机组本身有故障,或者未充分加载等,这些可以通过观察冷水机组运行电流等参数来做初步判断。另一种原因是传热效果不好,比如传热管产生结垢严重,影响冷水机组换热,这个可以通过观察水温和蒸发温度之间的传热
温差
来做判断。
约克中央空调
冷水机组小温差
报警是什么原因
答:
冷凝器小温差
报警多为水侧结垢导致换热能力低下造成小温差偏差过大形成的!蒸发器小温差报警一者为粘泥积累造成换热能力不足造成小温差过大,二者为蒸发器内冷媒侧冷冻机油滞留造成换热能力不足造成小温差过大!
你好,约克
离心式冷水机组
在运行时
冷凝器
的压力应该在多少范围内,冷媒是...
答:
冰箱
冷凝器
压力一般为0.78~0.98MPa。根据制冷剂常温下在冷凝器中冷凝时饱和压力Pk和正常蒸发温度T0的高低,一般采用的是高压低温制冷剂。冷凝压力Pk≥20Kg/cm2(绝对),T0≤-70℃。如R13(CF3Cl)、R14(CF4)、二氧化碳、乙烷、乙烯等,这类制冷剂适用于复迭式制冷装置的低温部分或-70℃以下的低温...
中央空调
小温差
指的是什么?
答:
小温差
”是业内的俗称,学名叫“趋近温差”。比如以水冷
式冷水机组
为例:
冷凝器
里的“制冷剂饱和冷凝温度”与“冷却水出水温度”之间的差值,就叫“小温差”,一般是1-2℃。同理,蒸发器里“制冷剂饱和蒸发温度”与“冷冻水出水温度”的差值也叫小温差,对满液式蒸发器来说,也是1℃或1℃多一点...
冰水主机
冷凝器
清洗
答:
根据
机组
的不同而不同,约克的机子
冷凝器小温差
≤5℃时就可能造成喘振,所以小温差在4摄氏度时就要及时清理,我公司用的是开利19XR机型的,因为水容量设计的有点小,冷凝器小温差在一点几摄氏度的情况下就报“高扬程”,(厂家的提供的小温差范围是2-3℃)。 备注:小温差即换热温差:指的是冷凝...
冷水机组小温差
增加一度消耗多少电量
答:
冷水机组小温差
增加一度消耗多少电量 冷水机组的功率不是计算出来的,大多是根据实际测试值来确定的。冷水机组的功率主要是压缩机功率、风机电机功率,有些没有测试条件的厂家会在其铭牌或者样本上标注出来“压缩机功率”、风机电机功率等分项参数,而有测试条件的厂家就是根据冷水机组实际测试出来的功率来...
单位使用约克
离心冷水机组
,当冷水达到设定水温时,机组就会喘震并主动...
答:
喘振的原因很多,1.此时
机组
运行的负荷很小,且冷却出水温度高(小负荷不超过32度)会引起(看看冷却水流量,系统是否缺水)2.负荷大时喘振,看看冷冻水流量,蒸发
器小温差
(<2度)
冷冻机的影响节能原因分析
答:
要恢复冷冻机组正常工作性能,降低
冷水机组
的能耗,延长压缩机及电机的使用寿命。有如下两种方案:1.第一种方案:更换散热翅片 我们以冷冻机为例进行分析,如果机组由于翅片老化而降低了机组的换热效率,使机组的
冷凝
温度升高,但由于没有达到跳高压的程度,用户没有加以注意而继续使用,则在此状态下的机组...
磁悬浮
离心式
泠水
机组
,吸气温度多少度
答:
磁悬浮
离心式
泠水机组,吸气温度如下:1、根据我国JB/T3355—1998标准规定,
冷水机组
的额定的工况为冷冻水出水温度7℃,冷却水回水温度30℃。其他相应的参数为冷冻水回水温度12℃,冷却水出水为35。2、冷水机组的额定的工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,冷却水进出水温30℃/35℃。所以冷水机组在出厂时工况...