冷凝器冷却水进出口温差
空调制冷循环在正常正作过程中
冷凝器
的入口与
出口
端有
温度差
的原因是...
答:
冷凝器进出口温度差异是因为
冷凝器的散热作用
冷凝器进
出水
温差
多少
答:
2、冷水机组冷冻水标准工况都是5度温差,温度为7~12度;
冷却水温差为5度,标准工况为30~35度28度湿球
;但是使用中,一般都是按照32~37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标工况,
冷水进口温度与
冷凝
温度的关系
答:
如果冷凝器进口温度过高,则制冷量会减少,而冷凝器出口温度相应升高
。所以冷水进口温度与冷凝温度的关系是冷凝温度通常比冷水进口温度高5℃到7℃左右。
螺杆冷水机组
冷凝器进出口温度差
答:
影响螺杆冷水机组冷凝器进出口温度差的因素有很多,
主要包括冷却水温度、环境温度、冷凝器结构以及机组运行状态等
。这些因素的变化都会对进出口温度差造成一定的影响。因此,我们需要在机组运行过程中,密切关注这些因素的变化,及时进行调整,以保证机组的制冷效率和使用寿命。如何优化螺杆冷水机组冷凝器进出口温...
中央空调的
冷却进
出水管的
温差
代表什么?有何意义?
答:
代表
冷凝器
的换热效率。但是这个是有前提条件的,冷凝器通常的额定参数都是在,
冷却水
进水水温27,出水水温35来进行设计的(有些厂家不是这个参数),如果冷凝器在这个温度下,不能达到这个
温差
值,那么说明冷凝器脏了。换热效率降低,导致传热温差变大 。最常见的就是冷凝器结水垢。
300KW的水冷式冷水机组的
冷凝器
,蒸发
器进
出水温度怎么确定?
答:
冷水机组的
冷凝器
进,出水温差一般为5 _C,双效溴化锂吸收式冷水机组
冷却水进
,
出口温 差
一般为6~6.5 _C,
特灵中央空调
冷凝器进
出水
温差
大足什么原因?
答:
是
冷却水
流量偏小,流量不足所致。在水冷式空调
冷凝器
里面流动的冷却水,当冷却水流量偏小的时候,冷却水循环管路上的靶流开关或水流测量装置就会显示异常,从而机组报异常故障,进出水温度差值变大。建议检查冷却水循环管路上的各个阀门的开度状态,检查循环泵运转状态,清理水管路过滤器里面的杂质。
冷库
冷凝器
操作注意事项
答:
3.经常检查冷却水的温度和水量,
冷却水进出口
的
温差
约为2-4摄氏度,一般冷凝温度比冷却水出水温度高3-5度。4.
冷凝器
管壁上的污垢要定期清除污垢,厚度不得超过1mm,一般每年清除一次。5.应每月检查冷凝器的出水是否有氨,如水中有氨则遇酚酞会变红。氟用冷凝器有渗漏现象时会出现油污。应及时发现...
请问各位大侠!
冷却
塔进出水
温差
一直是2.0-3.0度,温差一直上不去,请问这...
答:
有两个可能:1
冷却
塔没问题,问题在冷冻机组
冷凝器进
出水
温差
也就只有2-3度的温差。这时,冷却塔出水温度应该是低于室外气温的。机组冷凝器进出水温差小与水泵流量大有关,与机组制冷量下降有关。2 冷却塔有问题,普通冷却塔应该有5-7度的温差,视冷却塔填料厚度不同而有差异。这时,冷却塔出水...
水冷式
冷凝器冷却水出口
温度一般不超过多少℃
答:
与
冷凝器
的型式有关,立式、卧式、淋水式和组合式冷凝器的冷凝温度较
冷却水
的出水温度高4~6度;蒸发式冷凝器的冷凝温度较冷却水的进水温度高5~9度。设计还规定:水冷式冷凝器R22系统的最高冷凝温度不得超过40度,对应的表压力为14.79kg/cm2(约1.5MPa);R12系统的最高冷凝温度不得超过50度,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
天然冷却水冷却冷凝器
离心式冷水机组冷凝器小温差
冷凝器是冷却水吗
冷凝器中有没有天然冷却水
冷凝器小温差的范围
冷凝器换热温差
水冷蒸发器温差
蒸发器与冷凝器