77问答网
所有问题
当前搜索:
监控如何防雷
安防
监控
系统该
怎样
采取
防雷
措施
视频时间 02:29
请教
监控
大师傅:小区户外监控需不需要装
防雷
?
答:
4、线路防雷:监控系统的传输线路主要有光纤、同轴电缆及双绞线
。在系统防雷时应针对不同的传输线路分别做不同的防护。光纤作为传输线路时,由于本身不是导体,对雷电流没有感应,所以线芯不考虑做防雷措施,但加强芯应接地处理。同轴电缆做传输线路时,应该在传输线路两端安装同轴避雷器,并对传输线路进行...
监控
系统中,是不是每个摄像机都要一个三合一或二合一的
避雷
器的啊?_百...
答:
1、室外需要装二合一的避雷器,并做好接地
2、
监控室内总电源处做电源三级防雷保护
3、录像机前安装视频信号防雷器 4、
最好能在录像机前安装个电源末级防护
5、进出监控室的电源线信号线要做好等电位连接并做接地处理 6、监控室内的设备金属外壳也要做好接地 以上的这些都需要做好一个良好的接地,而...
视频
监控防雷
答:
在CCTV系统中,监控室的防雷最为重要,
应从直击雷防护、雷电波侵入、等电位连接和电涌保护多方面进行
。
监控室所在建筑物应有防直击雷的避雷针、避雷带或避雷网
。其防直击雷措施应符合GB50057-94中有关直击雷保护的规定。进入监控室的各种金属管线应接到防感应雷的接地装置上。架空电缆线直接引入时,在...
视频
监控防雷
注意事项有哪些?哪家视频监控防雷器做的更专业?
答:
监控室所在建筑物应有防直击雷的避雷针、避雷带或避雷网
。其防直击雷措施应符合GB50057-94中有关直击雷保护的规定。进入监控室的各种金属管线应接到防感应雷的接地装置上。架空电缆线直接引入时,
在入户处应加装避雷器
,并将线缆金属外护层及自承钢索接到接地装置上。
监控室内应设置一等电位连接母线
(...
安防
监控
工程的
防雷怎么
做?
答:
1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物
防雷
条件(必须已通过验收),安防设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立
避雷
针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,...
监控
系统
如何防雷
防雷措施有哪些
答:
等电位连接和电涌保护多方面进行。由于有80%雷击高电位是从电源线侵入的,为保证设备安全,
一般电源上应设置三级避雷保护
。在视频传输线、信号控制线,入侵报警信号线进入前端设备之前或进入中心控制台前应加装相应的避雷保护器。 严格意义上来说,监控系统都需要安装防雷设备,无论是室内监控还是室外监控。
网络摄像机
防雷如何
做?
答:
(一)前端采集设备(包括网络摄像机)
防雷
1.直击雷防护措施 当
监控
系统的前端采集设备(包括网络摄像机)处于直接雷击防护区(LPZOA)范围内时,就应当采取直接雷击的防护措施,具体是在网络摄像机附近安装
避雷
针,严格按照滚球半径计算保护范围。当避雷针安装在摄像机安装杆上时,可利用安装杆的钢管作为引...
监控
系统
防雷怎么
做??
答:
深圳市马勒电子有限公司
监控
系统
防雷
解决方案:一、室外设备保护 直击雷防护:在室外摄象机的支撑杆上端,安装一个小
避雷
针(PTZ-1.5),高度要高于摄象机,避雷针的引下线,可以直接利用金属杆本身,还可以敷设人工引下线,引下线连接到下端的地网.地网的电阻要小于10欧姆.摄象机的感应雷防护:在摄象机的电源...
监控
系统
防雷
?
答:
第一,首先是不要采用“
防雷
安全隐患设计”:A.防直击雷:把摄像机立杆做成
避雷
针;B.防感应雷,采用接地防雷器——这两项是多年来“专业防雷”给安防做的“专业防雷设计”——属于安防系统重大安全隐患,或者说等于给安防系统埋下两颗”定时炸弹”。第二,具体做法建议:1) 室外摄像机,如果确实...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
家用监控防雷吗
监控摄像头防雷怎么安装
户外监控必须要做防雷吗
监控根据什么需要作防雷检测
监控设备防雷如何做
摄像头室外防雷吗
治安监控前端防雷
视频监控防雷标准
室外摄像头避雷方案