77问答网
所有问题
当前搜索:
监控如何做防雷接地
安防
监控
系统该
怎样
采取
防雷
措施
视频时间 02:29
监控
室
接地
方式
答:
直击雷专设
接地
装置与电涌保护器接地分开,避免地电位反击,接地体在地下间距宜为3m。
视频
监控防雷
答:
监控室内应设置一等电位连接母线(或金属板),
该等电位连接母线应与建筑物防雷接地、PE线、设备保护地、防静电地等连接到一起防止危险的电位差
。各种电涌保护器(避雷器)的接地线应以最直和最短的距离与等电位连接母排进行电气连接。由于有80%雷击高电位是从电源线侵入的,为保证设备安全,一般电源上...
监控
室
防雷接地
系统
怎么做
?
答:
6、机房防雷接地网制作:在室外挖一个环形或长形地网沟
,在地网沟内放入接地模块或打入铜包钢接地棒,间距是2米左右一个,水平用镀锌扁铁焊接或铜芯地线连接),然后均匀铺设降阻剂,加水保持地网内做够湿润,最后地网一端连接机房引出的地线(机房接地电阻规范要求4欧以下)机房防雷接地网可以和建筑地网...
安防
监控
工程的
防雷怎么做
?
答:
1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物防雷条件(必须已通过验收)
,安防设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立避雷针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,...
请教
监控
大师傅:小区户外监控需不需要装
防雷
?
答:
户外摄像机比较容易遭受雷击 需要安装防雷器并接地。监控系统防雷,分为以下几点:1、室外摄像枪:
防直击雷
:采用0.5米直径为12毫米的热镀锌圆钢焊接到摄像枪立杆上(避雷针的引下线用立杆泄流),如果摄像枪附近有地网,则就近引接地线至附近地网接地,如果附近没有地网,则要另外建造独立地网独立地网...
监控
设备
怎么
连接
地线
,从什么地方连接?
答:
摄像头接地就这样做:设备后面都有接地的地方,有接地标志的,三个横杠一条竖线那个。另一端接在
防雷接地
上,一般机房都会设置,没有的话把线缆引出户外在地下埋一个铁架子接上。硬盘机接地就这样:DVR硬盘录像机后面都有一个接地的端子。连接线到地下打个钉 ...
高清卡口
监控
系统监控立杆
防雷接地
答:
对于
监控
摄像机要安装对应的
防雷
器:电源、视频、控制线要同时保护到。防雷器在安装的时候,离设备线路距离不要超过0.5米。并且要装在箱子里,防止雨天雨水进去短路。3、等电位连接 摄像机外壳、立杆、臂架、防雷器
接地
线这几点要做好等电位连接。可用6mm2的铜线通过等电位连接端子将他们连接起来,并且...
监控
系统
防雷怎么做
??
答:
在机房内设置一个等电位端子排,把所有
防雷
器的
地线
和金属外壳的设备都连接在端子排.三、
接地
系统 在室外的摄象机附近都要就近做一套接地网,如果2个地网之间距离小于20米,2个地网要连接在一起.摄象机和
避雷
针的地网阻值要小于10欧姆.接地体可以采用镀锌钢管或镀锌角钢.
监控
机房的地网要小于4欧姆.考虑到...
小区总平摄像机
怎么防雷
?
答:
1、首先是摄像机的直击雷防护,即室外摄像机应处于
避雷
针的保护范围之内,立杆摄像机应在金属杆顶部架设避雷短针 2、摄像机安装位置如果处于屋檐之下,可以不考虑另做摄像机的直击雷防护 3、摄像机的电源线路、视频线路、控制线路必须安装相应的浪涌保护器(国内较多为
监控
三合一
防雷
器或监控二合一防雷器)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
监控杆防雷接地怎么做
监控防雷接地
监控防雷接地示意图
监控立杆防雷接地规范
监控立杆防雷接地图片
监控防雷接地用多大线
监控立杆防雷怎么做
监控需要做防雷吗
监控立杆做接地原因