77问答网
所有问题
当前搜索:
监控如何做防雷接地
请教
监控
大师傅:小区户外监控需不需要装
防雷
?
答:
3、
监控
机房防雷:监控机房安装同轴信号浪涌保护器,门窗
接地
屏蔽,设备外壳等电位接地。4、线路防雷:监控系统的传输线路主要有光纤、同轴电缆及双绞线。在系统防雷时应针对不同的传输线路分别做不同的防护。光纤作为传输线路时,由于本身不是导体,对雷电流没有感应,所以线芯不考虑
做防雷
措施,但加强芯应...
视频
监控防雷
答:
如电缆全程穿金属管有困难时,可在电缆进入终端和前端设备前穿金属管埋地引入,但埋地长度不得小于15米,在入户端将电缆金属外皮、钢管同
防雷接地
装置相连。3、终端设备的防雷 在CCTV系统中,
监控
室的防雷最为重要,应从直击雷防护、雷电波侵入、等电位连接和电涌保护多方面
进行
。监控室所在建筑物应有防...
室外
监控
立杆
接地
的做法
答:
1、可以共用
接地
装置的,把所有需要接地的设备连到等电位连接带上,等电位连接带与
避雷
针接地装置连接,接地电阻≤10Ω就行。2、交流电源
防雷
模块适用于配电室、配电柜、开关柜、交直流配电屏、通信、电子、电力、网络、能源、铁路、公路等系统的电源保护;3、建筑物内有室外输入的配电箱、建筑物层配电...
监控防雷接地
用做地网吗
答:
需要做地网。机房
防雷接地
网制作:在室外挖一个环形或长形地网沟,在地网沟内放入接地模块或打入铜包钢接地棒,间距是2米左右一个,水平用镀锌扁铁焊接或铜芯地线连接),然后均匀铺设降阻剂,加水保持地网内做够湿润,最后地网一端连接机房引出的地线(机房接地电阻规范要求4欧以下)机房防雷接地网可以和...
室外立杆的
监控防雷
该
怎么做
?
答:
可以共用
接地
装置的,把所有需要接地的设备连到等电位连接带上,等电位连接带与
避雷
针接地装置连接,接地电阻≤10Ω就行。交流电源
防雷
模块适用于配电室、配电柜、开关柜、交直流配电屏、通信、电子、电力、网络、能源、铁路、公路等系统的电源保护;· 建筑物内有室外输入的配电箱、建筑物层配电箱;· ...
卡口
监控
系统抓拍什么
答:
2、安装
防雷
器 对于
监控
摄像机要安装对应的防雷器:电源、视频、控制线要同时保护到。防雷器在安装的时候,离设备线路距离不要超过0.5米。并且要装在箱子里,防止雨天雨水进去短路。3、等电位连接 摄像机外壳、立杆、臂架、防雷器
接地
线这几点要做好等电位连接。可用6mm2的铜线通过等电位连接端子将他们...
防雷接地
相关国家标准与规范
答:
一、
防雷接地
相关国家标准 1、GA371-2001《计算机信息系统实体安全技术要求》;2、GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》;3、GB50174-93《电子计算机房设计规范》;4、GBJ57-83《建筑防雷设计规范》。二、防雷接地规范 防雷产品接地分成两个概念,一是防雷,预防因雷击而形成危害;二是接地,保障用水...
矿上
监控
设备
防雷
没用?我们全部装了防雷,还是坏
怎么
办?
答:
楼上说法部分有错误:1、2合1、3合1必须依托于一、二级
防雷
基础上才能有效,并且这个东西要成对安装,所保护的范围也局限于一对间的线缆因感应雷而产生的破坏。2、直击雷的防范方法是依托于周边建筑物、建筑物、
避雷
针等,但是直接在摄像机的立杆上安装避雷针我觉得完全是个错误的方法,在没有直击雷...
监控
立杆
如何
降低
接地
电阻?
答:
早期,在高土壤地区,美国、日本运用连续延长
接地
体来降低高土壤电阻率地区的杆塔接地电阻,起到了良好的
防雷
效果。瑞典、俄罗斯也先后采用连续延长接地体降低杆塔接地电阻。莫斯科动力学院也
做出
了大量的试验和测量。后来我国和美国均对采用拉线杆塔降低杆塔接地电阻方面做了一定的研究,拉线杆塔是利用拉线和拉线...
监控防雷
器真的能防雷吗
答:
楼上说的对,
监控防雷
器防雷没有问题的。监控防雷分三合一,二合一和单独的电源防雷。三合一防雷器是电源、数据、信号防雷;数据主要是控制部分数据;二合一防雷器是电源、 信号防雷;对设备损坏程度最高的一般是电源感应的雷电。其次控制部分数据电线,如果是网络摄像机,那么其损坏几率同数据线。监控防雷器...