答:
10kV1250kVA的变压器初级侧计算电流为72.17A,如果200米10kV侧
电缆
直接从高压母线馈线的话可忽略线损,电缆可选型为YJV22-3x25mm²,其安全载流量
埋地
敷设在96A左右,空气中敷设在121A左右。如果没有大容量冲击性的负载,铝芯电缆型号YJLV22-3x25mm²就可以,型号就多了个铝字的打头字母,那个...
建筑临时用电,
电缆线
需要横穿马路,有
什么
规范?
答:
4 电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择。埋地敷设宜选用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。架空敷设宜选用无铠装电缆。5 电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7M,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50MM厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质
保护
层。6
埋地电缆
在穿越建筑物、构...
视频监控防雷
答:
如
电缆
全程穿金属管有困难时,可在电缆进入终端和前端设备前穿金属
管埋地
引入,但埋地长度不得小于15米,在入户端将电缆金属外皮、钢管同防雷接地装置相连。3、终端设备的防雷 在CCTV系统中,监控室的防雷最为重要,应从直击雷防护、雷电波侵入、等电位连接和电涌
保护
多方面进行。监控室所在建筑物应有防...
电缆线
规格型号YJV225*120+1*70是
什么
用途电缆
答:
铜芯交联乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力
电缆
,适用于
埋地
敷设,能承受一定机械外力作用,但不能承受大的拉力。
临时建筑归哪个部门管
答:
批准临时
使用
的土地,不得修建永久性建筑物、构筑物和其他设施。临时建筑物、构筑物不得出租、转让、买卖或者改变其使用性质。施工现场临时用电必须有施工组织设计,并经审批。维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,并做好记录,电工必须有电工操作证。缆必须使用五芯
电缆线
。电缆干线应
采用埋地
或架空...
电缆
的载流量怎么计算
答:
25、35,四、三界截面积为25mm2与35mm2的,载流量在4倍和3倍的分界处。70、95,两倍半截面积为70mm2、95mm2的,载流量为截面积的2.5倍。穿管、温度,八、九折对于穿管敷设(包括槽板等),即导线加有
保护
套层,不明露的,计算后的载流量要打八折;若环境温度超过25℃,计算后要打九折;...
10KV.5260KVA变压器选
用什么
规格的
电缆
?
答:
对地电阻为70千欧通电有
什么
后果
答:
理论上是没有太多问题的。因为漏电电流=220/70,000=3ma,漏电开关也不跳。但假如是
电缆
的绝缘度仅为70K的话,那问题就严重了。这个极不合格的产品后患无穷噢。假如是系统在电缆段测到这个阻值也要找出问题所在,并要做绝缘处理才行。应急
使用
处理是没问题的 ...
移动
电缆线
属于电动工具吗,有
什么
安全技术要求
答:
如果是电动工具上的
电缆线
,属于电动工具的一个组成部分。一般用橡套软
电缆线
,安全要求:1.电缆线绝缘良好,不得有破皮现象;2.必须插头完好,不应将电缆线的线头直接插到插座上;3.不应强行拉扯电缆线,防止断线。
安装协议书
答:
③施工图纸上所有的阴极
保护
的安装。④施工图纸上所有关于
埋地
管线跨连。⑤其他施工图纸上所体现的零星工程。 (2)材料、工具、用具:焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、发电机、空压机、焊机、台钻、切割机、套丝机、焊条烘干机、角向磨光机、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、
电缆线
、氩气、氧气、乙炔、...